[技术问答] NUC472的板子串口要怎么接比较好?

[复制链接]
2111|7
 楼主| aozima 发表于 2014-8-4 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nu-link用着挺不错,速度也还蛮好。
不过nu-link没带串口,看原理图有个JP8 JP9是串口引出,但看原理图的意图,好像是用来做跳转选择的。
然后可以接到nu-link的M0去。
但相关的电路都是NC。

请问大家是怎样用的?
Dick00 发表于 2014-8-4 17:21 | 显示全部楼层
楼主可以使用半主机调试方式,具体方式参考semihost那个例程,挺方便的,可以在适当的位置设置输出,查看调试状态。一般人我不告诉他的。。。。。。:lol
木叶小镇 发表于 2014-8-4 20:48 | 显示全部楼层
TTL转USB串口模块,接15,16管教。
IMG_20140804_204333.jpg
haolaishi 发表于 2014-8-5 15:06 | 显示全部楼层
对呀,直接半主机调试,比串口方便的多了
le062 发表于 2014-8-9 11:26 | 显示全部楼层
Dick00 发表于 2014-8-4 17:21
楼主可以使用半主机调试方式,具体方式参考semihost那个例程,挺方便的,可以在适当的位置设置输出,查看调 ...

消息很有用,谢谢
373810773 发表于 2014-8-9 20:59 | 显示全部楼层
Dick00 发表于 2014-8-4 17:21
楼主可以使用半主机调试方式,具体方式参考semihost那个例程,挺方便的,可以在适当的位置设置输出,查看调 ...

好自私;P
Dick00 发表于 2014-8-11 08:22 | 显示全部楼层
le062 发表于 2014-8-9 11:26
消息很有用,谢谢

这个也是看之前的一个帖子才知道的,可以讲UART0作为semihost,测试UART1的时候也可以这样的。主要还是新塘强大。。。
598330983 发表于 2014-8-18 19:38 | 显示全部楼层
根据技术手册连接最科学了、