modbus从机地址如何确定

[复制链接]
1986|4
 楼主| NickelBack_87 发表于 2014-10-15 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在手头上有一台仪器使用的是MODBUS协议通讯,他用做从机,现在的问题是我不知道他的地址。我把所有能试的地址也都试了一遍,
没有响应,不知道到底是我的程序不对还是仪器出问题了,有经验的朋友们帮忙看一下,谢了
受不了了 发表于 2014-10-15 15:08 | 显示全部楼层
估计是功能码没对上,有的人明明就读一个字,他偏要给你发读一组字的命令过来
yklstudent 发表于 2014-10-15 15:30 | 显示全部楼层
感觉原因很多
nyszx 发表于 2014-10-15 16:54 | 显示全部楼层
先看看你们的通信参数是否一致,波特率校验位数据长度等,然后就是基本的03号命令总支持吧,除非他的modbus协议不够完整只实现了基本的通信,错误处理没有,不是标准的。否则你一个一个地址扫肯定会找到的
 楼主| NickelBack_87 发表于 2014-11-9 22:12 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,说出来丢人,是我的电路板共地虚焊了~~~信号才不好,问题解决了