[485通信] 485通信误码问题!!

[复制链接]
1558|4
 楼主| 星夜之北 发表于 2014-12-17 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
485通信,单机好使,多机的时候前面就会有一堆误码,而且误码很固定,后面的通信内容也正确,感觉好像电路回声一样的东西!!应该不是程序上的问题吧!!是不是硬件电路设计的不符合要求,或者485芯片太次??哪位大神碰到过这种问题吗??跪求指教!!!
mama138 发表于 2014-12-17 01:10 | 显示全部楼层
没人回答吗?
chunyang 发表于 2014-12-17 19:46 | 显示全部楼层
检查软件,注意收发切换要加延时。如果总线有逻辑浮空,需要加静态偏置。
hnkf118 发表于 2014-12-21 18:46 | 显示全部楼层
同时还有偏置问题。 一般为了保持总线不悬空, 有上拉/下拉偏置电阻的。 收发的控制要适当。
lsc501 发表于 2015-1-7 14:37 | 显示全部楼层
如果速度不快,AB行加两个4.7uH小电感试试