三相加热器三角与星型问题

[复制链接]
7829|5
 楼主| 野狐禅 发表于 2008-9-6 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用到三相(380V)加热器。下面两个图中的1、2、3分别接到三根火上。我认为图A为星型(Y型)接法,图B为三角接法。图中曲线代表加热丝。这样是否正确加热器的。如果加热器的功率为36KW。最好我应该选择哪种接线方式?谢谢各位老大。
 楼主| 野狐禅 发表于 2008-9-6 09:26 | 显示全部楼层

图A

上面的图是图B,这里的是图A
xwj 发表于 2008-9-6 10:06 | 显示全部楼层

选择哪种要根据加热丝的额定电压来选择

如果单个加热丝的额定电压是380V,应该用1楼的图(三角形接法)<br /><br />如果单个加热丝的额定电压是220V,应该用2楼的图(星形接法),这时加热丝上承受的是220V的电压<br />
 楼主| 野狐禅 发表于 2008-9-6 10:40 | 显示全部楼层

回复

谢谢楼上的朋友
uyuway 发表于 2021-4-3 23:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 uyuway 于 2021-4-11 08:08 编辑

建议加一个加热器断线报警器。可以检测到加热器断线、过流和异常加热。设计就要尽善尽美。UL3  三相三角型或者星型加热系统断线监控。接触器或者SSR控制都能兼容。可显示电流,设置报警电流,灵敏度可调。