[STM32L0] stm32l051 + adc +dac

[复制链接]
4484|5
songchenping 发表于 2015-2-28 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 songchenping 于 2015-3-10 11:12 编辑

我们现在用STM32L051来设计一款变送器模块。4~20mA 接口。MCU通过ADC(SPI接口) 采集传感器输出 的信号。因为我们要求ADC的采样率达到50ksps,因此对Mcu的运行效率有非常高的要求,因此官网的HAL库就满足不了(已经试过了),必须用直接操作寄存器的方式来进行。但是SPI接口配置后,启动ADC采集,ADC也输出数据,但是MCU 的SPI接口接收中断标志位就是不置位(RXNE)。不知道什么原因啊。

已经解决。
 楼主| songchenping 发表于 2015-2-28 13:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 songchenping 于 2015-3-10 11:11 编辑

已经解决。

 楼主| songchenping 发表于 2015-2-28 13:44 | 显示全部楼层
void SPI2_IRQHandler(void)
{   
if((SPI2->SR & SPI_SR_RXNE) == SPI_SR_RXNE)
{
   SPI2_Data = SPI2->DR;
}
}
zh113214 发表于 2015-2-28 14:09 | 显示全部楼层
Make the EXTDAC_CS to high and disable the EXTDAC !!这部分看的不是很懂啊??
 楼主| songchenping 发表于 2015-2-28 14:21 | 显示全部楼层
zh113214 发表于 2015-2-28 14:09
Make the EXTDAC_CS to high and disable the EXTDAC !!这部分看的不是很懂啊??

操作ADC之前先把DAC片选置高。
zh113214 发表于 2015-2-28 21:43 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-2-28 14:21
操作ADC之前先把DAC片选置高。

多谢!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:技术合作可以通过以下方式: QQ:745995275 非技术合作恕不回复。

318