新人求助F28335的SCI地址位通讯模式配置

[复制链接]
2101|8
 楼主| richeropen 发表于 2015-4-20 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家有没有谁用过地址位通讯模式的,看网上的例程都是空闲线模式的,地址位模式在代码里到底应该怎么配置啊?

我问的是具体发送流程和代码,谢谢各位大神

另外,我在使用28335sci与485在空闲线模式下多处理器通信时必须要在发送语句后加延时么?

貌似不加的话会出现接收错误
jesuswd 发表于 2015-4-28 08:45 | 显示全部楼层
需要进行一点延迟的,我的通讯就挺好的啊,和你的一样。
quray1985 发表于 2015-4-29 09:08 | 显示全部楼层
是的,需要加一些延时,要不通信会有问题
 楼主| richeropen 发表于 2015-4-29 16:52 | 显示全部楼层
jesuswd 发表于 2015-4-28 08:45
需要进行一点延迟的,我的通讯就挺好的啊,和你的一样。

能看下您的代码么?参考一下,谢谢
cowboy2014 发表于 2015-4-29 20:34 | 显示全部楼层
需要加一点点延时,这样通信就好了
 楼主| richeropen 发表于 2015-4-30 11:34 | 显示全部楼层
cowboy2014 发表于 2015-4-29 20:34
需要加一点点延时,这样通信就好了

我的延时貌似要12ms左右,这样的数据是正确的么?
jesuswd 发表于 2015-5-6 11:54 | 显示全部楼层
这个不需要的吧
尤彼卡 发表于 2015-5-21 21:41 | 显示全部楼层
延时多少合适呢
baimiaocun2015 发表于 2015-5-22 13:51 | 显示全部楼层
只要是涉及到两个设备之间的总线通讯的,都需要注意延时间隔的问题的。