请教温度传感器选择

[复制链接]
1061|7
 楼主| chest20090909 发表于 2015-5-14 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 chest20090909 于 2015-5-14 13:30 编辑

请教各位老师测量一个金属块的温度(金属块处于封闭空间中,可保温),测温范围在20度-100度,测温精度是0.1度,哪种测温传感器比较合适,精度比较高呢
yanwen217 发表于 2015-5-14 13:55 | 显示全部楼层
好像热电偶精度比较高
gx_huang 发表于 2015-5-14 14:02 | 显示全部楼层
热电偶的精度很低,无法达到0.1度的。
PT100,普通的也无法达到0.1度精度的,要买等级高的PT100了。而且,必须单独校准传感器的误差。
 楼主| chest20090909 发表于 2015-5-14 21:45 | 显示全部楼层
网上查了下PT100的资料,是用桥式还是恒流源来做好呢
 楼主| chest20090909 发表于 2015-5-15 10:58 | 显示全部楼层
请问三线制的是针对桥式的吗,还是恒流源的也适用呢
XZL 发表于 2015-5-15 13:21 | 显示全部楼层
热电偶吧
 楼主| chest20090909 发表于 2015-5-15 14:33 | 显示全部楼层
不知道三线制的是只针对桥式电路还是也适用于恒流源电路呢
 楼主| chest20090909 发表于 2015-5-18 11:08 | 显示全部楼层
如果不是用于工业现场的是不是不用考虑三线制,四线制之类呢