请问各位,如何调试软件的,毕竟20KHZ的载波太快了
2024-10-22 16:58
- 凌鸥LKS MCU
- 10
- 532
到凌鸥官网下载lksscope,教程到b站凌鸥官方号,找lksviewer教程(lksscope是lksviewer的升级),分高速和 ...
哥们,描述问题清楚点,看你的描述,这也不知道你想要问啥
各位大佬,定子绕组三角形连接如何等效成星型连接
2024-10-21 20:39
- 凌鸥LKS MCU
- 2
- 314
可以不做等效,软件控制上不做区分
电机无法正常启动
2024-10-10 15:44
- 凌鸥LKS MCU
- 4
- 765
既然可以预定位,说明电流环可以正常控制,基本配置没问题,就要看一下和fail(硬件过流)有关的cmp,dac, ...
lksscope显示错乱的问题
2024-9-24 22:50
- 凌鸥LKS MCU
- 4
- 1185
你把上位机配置jlink的速度设定小一点,比如1Mhz
清洁电器_专题
2024-9-20 17:26
- 凌鸥LKS MCU
- 8
- 1453
第2集直播(清洁电器_吸尘器_洗地机_软件框架)教材PPT,视频可联系我司章喆获取 ...
滑模观测器 的滑模系数怎么设置啊
2024-9-20 17:40
- 凌鸥LKS MCU
- 2
- 444
收敛快慢,响应特性,综合速度波动和响应特性来设置滤波系数
压缩机的控制负载周期性变化,这时如何保证速度的恒定。
2024-9-19 09:54
- 凌鸥LKS MCU
- 6
- 1063
可以标定加前馈控制,另外速度环和电流环参数加强
求助大佬们哪 为啥电机带上负载后转矩根本没有劲儿
2024-9-20 17:41
- 凌鸥LKS MCU
- 10
- 789
1.首先确认空载能转起来,闭环调速正常,确保基本逻辑没问题
2.使用的是哪个方案,如果是新平台加大启动,i ...
OPA差分输入允许的最大共模电压多少伏
2024-9-24 23:06
- 凌鸥LKS MCU
- 3
- 498
在数据手册,模拟性能参数那个模块,有说明,输入共模范围最大AVDD
LKS32MC454NCQ8的3路2Msps 14bit高速ADC能交替采样变成一个6Msps 14bit高速ADC吗
2024-9-6 23:19
- 凌鸥LKS MCU
- 1
- 648
不能,3路可配置并行采样,采样速率最大已经限定
lks081无法正常唤醒
2024-9-6 23:13
- 凌鸥LKS MCU
- 2
- 582
swd时钟并不关闭,所以能继续下载程序,另外你说的不能唤醒是下载新的程序后,还是根据例程唤醒而无法唤醒 ...
通过RTT输出数据和直接输出的数据不一致
2024-9-24 22:45
- 凌鸥LKS MCU
- 10
- 1271
低压时,不会损坏jlink,高压可能损坏jlink和电脑,这时可以加个隔离板
LKS32MC071DOC8T8规格书和原理图对不上
2024-9-24 23:07
- 凌鸥LKS MCU
- 5
- 957
以数据手册规格书为准
锁相环求转子位置
2024-10-31 23:40
- 凌鸥LKS MCU
- 3
- 590
下面不是讲了离散化后的公式么,向下看;而且这个框图已经显示了所有参数和公式流程,正常加减乘即可 ...
平时快速开关灯会影响灯泡寿命,那用pwm调节灯泡亮度会不会影响寿命啊?
2024-9-24 22:31
- 凌鸥LKS MCU
- 4
- 468
这要看你的灯泡支持不支持pwm调光,你说的灯泡大概是指普通的家用220v经过整流降压的led,这个是不支持的 ...
凌鸥程序里没有比较器开窗设置,硬件过流能实现么?
2024-9-2 11:15
- 凌鸥LKS MCU
- 4
- 796
你再看看手册,配置时如果没有配置开窗,默认是不开窗,不开窗,即产生硬件过流比较结果时,是有效的 ...
MCPWM等效电压如何计算
2024-8-17 23:22
- 凌鸥LKS MCU
- 2
- 679
电压是和占空比的关系是有刷单相电机的理论,而且你说的电机两端是指无刷电机还是有刷电机,如果根据你下文 ...
LKS03 电机强拖动,一段时间1分钟后,又重新启动
2024-10-16 16:16
- 凌鸥LKS MCU
- 8
- 781
再看看速度设定,电流设定和响应
可能是错误报警,使用lksscope看一下错误报警值,看一下运行开关标志位