青岛电子电气同僚群6770360
3运放仪表放大电路疑问
2013-6-6 09:59
  • 模拟技术论坛
  • 18
  • 4288
  完整电路 如 上图。 此电路 cp1 和CP2 是接激光二极管(为恒流输出)。 3运放电路是 取样恒流输出电流 ...  
  ......  
  3# = 8.5V , 10# = 9.3V 是不是输入电压过高? 一只弄不明白这个运放的输入差模电压时啥意思。 ...  
  实验了一下: 3#接0V 10#接1V-2V 变化 ,输出也跟随变化。  
  那我的电路时对的。 3# 电位低 10# 电位搞  
  单电源供电,是不是应该 3# 电压高,10# 电压低?  
  输出不随 输入差异 而变化。  
  输出 AD0 = 0.7V  
  3# = 8.5V , 10# = 9.3V  
高手指点优质采样电路。
2011-2-11 20:11
  • 模拟技术论坛
  • 51
  • 8048
  连个电源不能分开,  
  这个东西是好东西, 但是我手头上没有。 等买来再试试吧  
  这个方法我试试。  
  17楼说的没道理。  
  共模电压 不大放心啊, 行不行 先试验一下再说吧。  
  CP2 接GND 是内部电路,改变不了的啊。  
  楼上, 做了一套 差分放大电路,但是 不行啊, 不线性, 原因在另一个帖子里已经找到答案了。 ...  
  模电差的太多了。汗!!!! 哪位高手 能提供一质量好点的电路!!!! ...  
  下一步打算试试下面这个电路:  
  运放设计的差分电路不线性,而且用LM324也不工作(输入电压过高),后来用LF356. ...  
  自己设计了几套电路 都无果而终, 用3运放搭的采样电路,由于输入电压过高,电路不能正常工作。 ...  
2
3