Image
Image

acguy

+ 关注

粉丝 1     |     主题 15     |     回帖 203

485通信中,多个从机如何通过竞争选出一个主机
2015-12-9 15:41
  • 通信技术
  • 21
  • 9056
  冲突检测也很关键。  
关于7133和7533
2016-3-3 17:21
  • 电子技术交流论坛
  • 16
  • 14472
  Ht这两个都不适合低压差,后来我们用了xc6209, 低压差,高纹波抑制,便宜,嘉立创有货。 ...  
usart相关问题请教
2015-11-13 07:05
  • ST MCU
  • 18
  • 1469
  收到有效起始位,肯定将设置RXNE,不管数据有没有错误,但不是在刚收到起始位时设置,而是在收到停止位时( ...  
st芯片涨价了?
2015-11-4 14:12
  • ST MCU
  • 8
  • 1611
  从我3个月前关注072开始, 就是这个价格了。  
USB通讯速度的问题
2015-11-3 10:14
  • ST MCU
  • 27
  • 3788
  用f072,48MHZ,usb2.0 full speed, packet size = 64 bytes 用double buffer, bulk传输, 可以跑到500KB ...  
RS485自动收发电路的优点在哪里
2017-3-30 10:02
  • 通信技术
  • 9
  • 4803
  优点是驱动能力差,抗干扰差,器件多,成本高,故障率高。  
modbus tcp
2015-10-24 13:06
  • ST MCU
  • 10
  • 1789
  你的回应包一片混乱,你该关心的不是这个transaction id. 不是freemodbus,就是lwip的问题。 下断点,追踪 ...  
  Modbus TCP前2个字节是transcation id, 回应包必须与请求包一样。 你抓的包发送接收的前2个字节不一致。 ...  
STM开发软件哪个最好?????????
2016-3-8 12:03
  • ST MCU
  • 14
  • 2205
  小项目无所谓。大工程Eclipse  
STM32F070 TSSOP20封装的 量产什么价格?
2015-9-22 09:07
  • ST MCU
  • 4
  • 1240
  楼主找到供应商就说声,我也在找。小批量伤不起。  
485总是收到自己发出的数据,但通信正常,请问怎么回事?
2018-12-27 14:22
  • 通信技术
  • 53
  • 20494
  A8的串口是不是有485模式, 即流控输出, 如果有的话, 改串口驱动, 启用之. 如果没有, 用一个GPIO脚, 改 ...  
大家有没有人觉得 MODBUS 不好用
2019-6-15 15:19
  • 通信技术
  • 60
  • 16958
  怎么说呢? 这样的设计是链路层与应用层耦合. 如果你的QQ告诉你, 消息中带有;字符的不能发, 因为以太网; ...  
  不遵守规矩, 就是不遵循协议. 这样所有的责任都是他承担了. 所有的费用就有地方算了. 怕就怕所有人都遵守 ...  
  所以设计严谨的协议, 包头包尾标志字节, 如果出现在包中间, 必须进行转义.  
  "当恶意节点检测到读取某些信息时,在正常从机应答时直接驱动总线使总线数据错乱,然后发出遵守协议的恶意 ...  
  有某种应用上, 经常在数据段里出现完整的协议包, 就是当节点是包监听器时, 他的数据就是监听到的某类型 ...  
  理想的协议, 只要遵守这个协议, 即使某些节点是恶意节点, 也不影响其它设备的运行. 一般情况下INFO内部 ...  
  我上面提的另一个问题, INFO段中有完整的帧, 因为同步出错, 被当作一个包解析了. 这个问题还未解决. 不 ...  
  另外累加和的检错能力也太次了. CRC16也只是每个字节多用几个时钟周期而已. ...  
有什么环境因素能损坏usb转485的线吗
2015-11-5 16:43
  • 通信技术
  • 10
  • 1686
  原理图,应用图  
2
3
近期访客