Image
Image

赛元MCU3

+ 关注

粉丝 13     |     主题 26     |     回帖 802

有没有带奇偶校验方式的通信DEMO CODE?
2020-6-18 22:14
  • 赛元MCU平台
  • 9
  • 1164
  你好,赛元的UART没有直接的奇偶校验功能,但是有可编程第9位,可以通过可编程第9位来实现奇偶校验功能, ...  
关于赛元8617的TWI功能读写外部EEPROM 24C02的问题,恳请大神...
2020-6-14 08:27
  • 赛元MCU平台
  • 9
  • 1577
  您好,附件是我这边用SC95F861X写的与24C02实现IIC通讯的程序,程序主要实现的功能是:在24C02的0-255地址 ...  
  您好,附件是我这边用SC95F861X写的与24C02实现IIC通讯的程序,程序主要实现的功能是:在24C02的0-255地址 ...  
  您那边有联系我们技术支持QQ的客服人员沟通吗?  
单片机与单片机通讯问题
2020-6-10 09:30
  • 赛元MCU平台
  • 1
  • 1194
  您好,根据您的描述我们无法定位您的问题,您可以加一下我们的赛元技术支持QQ:2131132845 ...  
SC92f8003的单片机,用TM1650扩展按键,显示正常,按揵读不出
2020-6-11 14:23
  • 赛元MCU平台
  • 12
  • 1986
  你好,由于手上没有TM1650,找到了一颗24C02芯片,所以写了一个SC92F8003模拟IIC主机读写24C02的程序,循环 ...  
  您好,如果外接一根导线就可以了,那问题可能是IO上拉能力不足导致的,您可以在TM1650的SDA口上外接一个 ...  
  您好,根据您的描述,暂时无法定位问题所在,我这边私信您一个地址,您可以把板子寄过来我们这边实际测试一 ...  
  您好,根据您的描述,我们这边无法定位问题所在,我这边私信您一个地址,您可以把板子寄过来我们这边实际测 ...  
如何使用赛元单片机实现8个ADC端口同时使用,且不影响正在使用的定时器中断
2020-6-23 16:15
  • 赛元MCU平台
  • 7
  • 1446
  检测电源电压有两种方式,赛元芯片有一个内部的ADC通道可以直接测量1/4VDD电压,通过查看对应芯片的规格 ...  
  检测电源电压有两种方式,赛元芯片有一个内部的ADC通道可以直接测量1/4VDD电压,通过查看对应芯片的规格 ...  
  您好,ADC采样不占用中断资源也可以正常工作,不会影响定时器的使用,ADC进行多通道切换采样时有一些注意事 ...  
赛元遇到了一个疑点
2020-6-18 11:45
  • 赛元MCU平台
  • 8
  • 1238
  您好,LVR是复位电压的设置,正常情况下是对芯片的供电电压没有影响的,您这个现象应该是芯片正常工作是需 ...  
《赛元SC95FS系列接近感应应用指南》 在哪里下载??
2020-6-16 15:53
  • 赛元MCU平台
  • 1
  • 658
  您好,相关文档目前还在完善当中,近期会上线,您可以留下联系方法,我们上线第一时间通知您。 ...  
赛元的触控产品延伸到接近感应
2020-6-18 22:07
  • 赛元MCU平台
  • 2
  • 701
  您好,可以留下您的联系方式和的大概地址,后面我们相关区域的业务可以联系您详细沟通一下需求。 ...  
请问能支持这样的过零检测吗
2020-7-5 11:17
  • 赛元MCU平台
  • 6
  • 1227
  我们有客户这样用过,但是我们一般还是建议用两颗510KΩ的电阻串联取代一颗1MΩ的电阻,主要是防止一颗电阻 ...  
赛元,我就没明白,单纯的擦除EEPROM,怎么就不行?
2020-6-18 17:16
  • 赛元MCU平台
  • 2
  • 751
  您好,如果没有加载烧录文件进去,直接点击擦除EEPROM区域,是会出现这个提示,点击确定之后就可以顺利擦除 ...  
SC92F7308 定时器与串口无法同时使用,赛元FAE指教。
2020-6-23 20:23
  • 赛元MCU平台
  • 5
  • 1002
  您好,附件为修改之后的程序,修改点一共有两处:1,由于在UART中断里面有将TI清0,因此在这个函数里无法跳 ...  
一个编译问题
2020-7-2 13:22
  • 赛元MCU平台
  • 16
  • 1194
  您好,keil没有**的情况下会有2K代码的限制。  
SOC Pro51乱弹对话框
2020-6-22 17:06
  • 赛元MCU平台
  • 1
  • 451
  您好,这个弹窗和电脑系统的设置有关系,您可以手动使用管理员身份打开SOC PRO51软件,也可以到赛元的官网 ...  