我是做变频器的,发现我的变频器与电流钳测出来的电流不一样,目前不知道是什么原因。求大神赐教!!!
保夫鲁沙 发表于 2015-11-6 21:19 | 显示全部楼层
你相信谁?电流钳还是你自己?
fuqiang4343 发表于 2015-11-9 11:53 | 显示全部楼层
多少频率,一般的钳形表只能测50HZ
双赢电子 发表于 2015-11-12 22:58 | 显示全部楼层
如果达标还是相信变频器,楼主是高手,竟然自己做变频器。
贪玩不回家 发表于 2015-11-15 22:27 | 显示全部楼层
双赢电子 发表于 2015-11-12 22:58
如果达标还是相信变频器,楼主是高手,竟然自己做变频器。

从他的头像看起来不像  :D
oldzhang 发表于 2015-11-15 23:24 | 显示全部楼层
做变频器的,应该知道原因的。如果是刚入门的,问问师傅。
如果是正弦,杂波小,用万用表电流档就可以测量。
钳形表有频率问题,一般钳形表是50hz。测量高频低频要校对的。