我是一个小毛驴 发表于 2016-4-29 10:02

50W交流电机的开启和停止,检测电源有干扰(有图片),...

大家好,我这是控制的交流电机。给继电器和芯片的电源,是通过220V变压转5V,然后整形;再通过5V得到3.3V。
现在就是测试的时候,发现电机的开启和关闭都有这种脉冲群,持续时间有120us,时间不一定。
我试了在220V入口,添加了安规电容,和共模电感,也试了吧共模电感换成了磁环。还有就是在继电器的触点添加了RC吸收电路。始终没有效果,基本上没有改善。
然后我把两台相同的电机,用同一个插座,然后发现,我控制A电机,我检测B上的的5V和3.3V,发现也有这种波形。
求各位帮我想想招{:handshake:}


我是一个小毛驴 发表于 2016-4-29 11:17

刚才检测了一下变压器的5V交流电,发现上面再电机开启和关闭的时候,有干扰波形

skm2008 发表于 2016-4-30 09:41

加一个高频磁环试一下,会有效果

我是一个小毛驴 发表于 2016-5-3 11:54

skm2008 发表于 2016-4-30 09:41
加一个高频磁环试一下,会有效果

好,谢谢啊。我从x宝上面看了磁环,比如镍锌磁环,好多都是裸环的; 这种高频磁环,我们前期要自己买漆包线回来绕吗? 那电感量不好搞。 x宝上也有一些磁环是绕好的,不知道是不是高频磁环,我都买了一些回来试一下。

zwwoshi 发表于 2016-5-5 13:23

电机相当于线圈,在开启或者关闭瞬间有很大的感性,所以控制这部分能隔离最好。

晨曦的阳光59 发表于 2016-5-18 16:44

我们也遇到过这种问题,不止有干扰杂波,还有可能影响到单片机异常复位,解决方法如下:
1.采用【固态】继电器或者采用光耦隔离;
3.注意PCB地线的布局,影响也比较大,需要考虑耦合等等情况;

irisice008 发表于 2021-12-20 08:29

请问楼主,电机开启和停止干扰这个问题解决了吗
页: [1]
查看完整版本: 50W交流电机的开启和停止,检测电源有干扰(有图片),...