自己做的伺服驱动板,用到了RJ45,300V强电使能后RJ45端口网络就中断

[复制链接]
 楼主| xf_tan 发表于 2016-11-10 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,自己做的伺服驱动板,用到了RJ45,300V强电使能后RJ45端口网络就中断,表现形式为LINK灯都不亮了,想寻求解决办法
 楼主| xf_tan 发表于 2016-11-10 14:11 | 显示全部楼层
用的是带网络变压器的RJ45
jjjyufan 发表于 2016-11-10 16:58 | 显示全部楼层
你整板的电源是怎么做的?
皈依 发表于 2016-11-11 08:25 | 显示全部楼层
电源选择的不太好的可能性大 毕竟指示灯都灭了
其次是信号干扰,可能行很小
 楼主| xf_tan 发表于 2016-11-11 10:52 | 显示全部楼层
皈依 发表于 2016-11-11 08:25
电源选择的不太好的可能性大 毕竟指示灯都灭了
其次是信号干扰,可能行很小 ...

电源用买的开关电源也是一样的,我觉得应该是EMC的问题
 楼主| xf_tan 发表于 2016-11-11 10:52 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2016-11-10 16:58
你整板的电源是怎么做的?

功率电源是外接的
jjjyufan 发表于 2016-11-11 11:58 | 显示全部楼层
那就图纸放上来看看呗
langtuodianzi 发表于 2016-11-15 17:46 | 显示全部楼层
肯定烧了。上图来
chunyang 发表于 2016-11-20 23:56 | 显示全部楼层
严重干扰所致,但具体怎么回事,楼主没有提供足够信息来分析、判断。
guling 发表于 2017-2-5 22:02 | 显示全部楼层
ic12580 发表于 2017-2-17 13:28 | 显示全部楼层
上图来看看
steelen 发表于 2017-3-13 13:25 | 显示全部楼层
干扰问题
可以解决
yuan6220 发表于 2017-3-13 15:08 | 显示全部楼层
开关电源工作频率高,对通讯干扰大,你上图看看
jacksaon8966 发表于 2017-3-16 09:52 | 显示全部楼层
xf_tan 发表于 2016-11-11 10:52
电源用买的开关电源也是一样的,我觉得应该是EMC的问题

网络变压器那部分的隔离没做好导致的,应该是EMC问题
lfc315 发表于 2017-3-16 10:09 | 显示全部楼层
说清楚点大家才能帮助你解决问题