axwjiang 发表于 2010-9-11 10:07 | 显示全部楼层
对的,楼上提到网变的作用比较专业。
学习了!
xlf20091982 发表于 2010-9-12 14:57 | 显示全部楼层
感觉楼主的做法没有错,
1、由带变压器的电路可以看出网口需要1.9V的直流偏置,所以去掉变压器后,应该是上拉到1.9V的;
2、匹配电阻不能去掉,那是用来100欧姆差分阻抗的,去掉后会出现丢包现象;
3、你不小心去掉的电容式用来做EMC用的,对功能影响不大;
 楼主| chenqinte 发表于 2010-9-20 17:05 | 显示全部楼层
是的,楼上的说法跟我实际测试的结果是一样的;
该电路是可以使用的,在没有变压器的情况下,必须上拉到1.9V,网口才能正常通信。
电容没有加,我会在改板中修改过来。
chaojilinzi 发表于 2010-9-28 10:48 | 显示全部楼层
学习了
chaojilinzi 发表于 2010-9-28 10:48 | 显示全部楼层
学习了
lai832 发表于 2010-12-14 23:57 | 显示全部楼层
"网变的作用,一是隔离电缆的电容负载,2是提高信号幅度,3是保护芯片,防止过压。"
-------------------------------------------------------------------------------
网络变压器的作用:
1.隔离,
2.去共模,
3.差分信号相减后,耦合并平分为P和N,(反之为:P-N后,得到差分信号)
4.OC/OD----没看过内部的电路结构(非方框结构),不知是C还是D,又或是推挽.输出
5.保护
6...................
=========================================================
又看到一家公司省网变了,
是可以通信的,
但兼容性和远距离很有问题.
1.如果你省了网变,并接到个带PoE的网口,恭喜你,有多少炸多少.
jinfa86 发表于 2011-1-24 16:40 | 显示全部楼层
怎么发现很多人怎么接都行,但我怎么接都不通呢?具体问题https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... 5%E5%A4%AA%E7%BD%91,谢谢解答!
axwjiang 发表于 2011-3-5 11:43 | 显示全部楼层
学习!
LauJo 发表于 2012-3-14 14:51 | 显示全部楼层
那几个49.9的电阻怎么选择的,谁讲解一下选择原则哩。
zcs_1 发表于 2012-3-15 14:51 | 显示全部楼层
这个接地和接电源都可以,关键是看哪个平面比较干净,而且要符合后端芯片的要求。
网络转接 发表于 2012-3-17 09:45 | 显示全部楼层
hisong 发表于 2012-4-9 16:19 | 显示全部楼层
学习学习
qqatscau 发表于 2012-11-20 21:30 | 显示全部楼层
david-xia 发表于 2012-11-21 13:43 | 显示全部楼层
学习下暂积分
Ynnus 发表于 2012-11-22 20:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 Ynnus 于 2012-11-22 20:52 编辑

请搜索一下 Bod Smith Termination



Bob Smith Termination
This termination is a (patented) network invented by Bob Smith at Bay Networks which provides common-mode termination of all of the wires in the cable. This is especially important for those wires not connected to signals, since they can respond as parasitic elements. It is described in Patent # 5,321,372.