TVS打浪涌残压太高,和参数上写的出入太大了

[复制链接]
 楼主| pxy94 发表于 2011-2-18 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用5.0V,1500W的TVS管打500V浪涌,按照参数,应该钳位在10V左右,但测出来残压却有150V,这是为什么啊,TVS管不是反应时间是NS级的吗?
zhufdf 发表于 2011-2-18 19:03 | 显示全部楼层
要分级啊!跨度太大了!
 楼主| pxy94 发表于 2011-2-21 16:39 | 显示全部楼层
要分级啊!跨度太大了!
zhufdf 发表于 2011-2-18 19:03

什么跨度太大?请指点
lemenade 发表于 2011-3-20 21:33 | 显示全部楼层
期待大拿的解释,我在应用TVS就出现过一个问题,而且还比较低级和严重
迎风K歌 发表于 2011-3-23 17:00 | 显示全部楼层
要分级啊!跨度太大了!
zhufdf 发表于 2011-2-18 19:03

哈哈,我有同样问题,请高手指点啊
langtuodianzi 发表于 2011-3-24 17:19 | 显示全部楼层

最大箝位电压(VC):当TVS管承受瞬态高能量冲击时,管子中流过大电流,峰值为IPP,端电压由VRWM值上升到VC值就不再上升了,从而实现了保护作用。


保护元件的选用应慎重。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
yanemperor 发表于 2011-3-28 16:37 | 显示全部楼层
分级是什么意思,不懂,mark一下等回复
sioca 发表于 2011-3-28 23:02 | 显示全部楼层
我也是,TVS加于不加都是一个样,可能是测试方法有问题
yewuyi 发表于 2011-4-2 11:19 | 显示全部楼层
当测试时施加的浪涌超过一定强度后,TVS本身也会呈现一定的R\L\C特性,此时就钳不住电位了,你可以用多级TVS,各个TVS等级从上到下顺序排下来。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1

查看全部评分

kingpoo 发表于 2011-4-2 13:50 | 显示全部楼层
:P,学习了!
实际设计中都需要这吗?
acute1110 发表于 2011-4-14 14:43 | 显示全部楼层
TVS直接打浪涌是有问题的,TVS主要是针对ESD,它的波形和Surge的有很大不同,也就是说Surge的能量要大很多,TVS是搞不定的,还有可能打爆TVS管,所以需要加仿雷期间和TVS来共同解决。
skm2008 发表于 2011-4-14 14:51 | 显示全部楼层
第一级最好用气体放电管,分级设计
langtuodianzi 发表于 2011-4-18 11:16 | 显示全部楼层


分级防护:根据被保护的电子系统的具体防护要求,充分的比较各种保护器件(气体放电管、压敏电阻、固体放电管、瞬态抑制二极管、二极管阵列)之间的性能差异,择优选择,合理使用,以提高保护的可靠性。
从分级保护的限压波形,沿线路侵入的雷电暂态过电压波逐步限制到一个很低的电压水平。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
wufeng198829 发表于 2011-4-21 16:37 | 显示全部楼层
500V浪涌,电流250A,TVS通流量100A左右,不能吸收这么大电流,残压必然高。13楼的电路可以
sh007 发表于 2011-5-30 20:13 | 显示全部楼层
对,浪涌电流太大了,TVS承受的峰值电流很小,没有接其他的泄流器件,肯定挂的。光速度快还不行。
zhangjie5168 发表于 2011-6-18 16:22 | 显示全部楼层
mark
meng730507 发表于 2011-7-12 16:17 | 显示全部楼层
13楼电路,正解
就是面积占用积较大,R的选择,也要稍大些才好
gaoxe 发表于 2011-7-25 11:33 | 显示全部楼层
能量控制。分流。分压。工作于断路和短路状态之间。
heenson 发表于 2011-11-8 20:46 | 显示全部楼层
最好配合放电管和压敏处理,
wwz2610 发表于 2011-11-9 20:24 | 显示全部楼层
先放一颗气体放电管在最靠近接口的地方,然后才是压敏电阻或TVS构成分层次、分级防护。不要指望一个器件就把问题给搞定了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则