[MM32软件] MM32F0140BootLoader问题

[复制链接]
 楼主| 拉里小哥 发表于 2023-2-17 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32F0140BootLoader调试遇到问题,从boot跳转APP后 APP进不了中断。
boot进入之后直接跳转,APP里面就定时器IO反转

拷贝中断向量表跳转

拷贝中断向量表跳转

跳转部分

跳转部分

APP设置

APP设置
 楼主| 拉里小哥 发表于 2023-2-17 09:56 | 显示全部楼层
@MM灵灵灵 能不能帮看一下
 楼主| 拉里小哥 发表于 2023-2-17 10:46 | 显示全部楼层
有没有兄弟给指导一下
MindMotion 发表于 2023-2-17 10:56 | 显示全部楼层
拉里小哥 发表于 2023-2-17 09:56
@MM灵灵灵 能不能帮看一下

Hi 小伙伴你好呀!针对你的问题,你可拨打灵动公司官网电话(021-20222002),会有技术人员与你对接,协助你解决问题
Betty1299 发表于 2023-6-18 15:49 | 显示全部楼层
中断向量表这块,你改了么?
Allison8859 发表于 2023-6-18 16:54 | 显示全部楼层
得是两个程序吧,一个boot,一个是APP才行
Charlene沙 发表于 2023-6-18 18:14 | 显示全部楼层
我记得灵动是有关于BootLoader的程序吧
Emily999 发表于 2023-6-18 19:21 | 显示全部楼层
网上有很多这方面的例程的,直接抄一份呗
Candic12e 发表于 2023-6-18 21:04 | 显示全部楼层
楼主解决了没?最后是哪里没搞对啊?

评论

bootl里面开关中断的函数,ARMCC里面的__set_PRIMASK(0)不支持;使用“cpsid i”和“cpsie i”就可以了  发表于 2023-7-5 21:27
B1lanche 发表于 2023-6-18 22:52 | 显示全部楼层
你可以仿真跟踪一下,看看地址搞哪儿里去了?
alxd 发表于 2023-6-19 07:03 | 显示全部楼层
看这块截图的程序好像也没啥问题啊
Belle1257 发表于 2023-6-19 09:16 | 显示全部楼层
你IAP的设置呢?而且IAP的大小是多少
Carina卡 发表于 2023-6-19 11:26 | 显示全部楼层
你是不是程序预留的太小了啊?
Alina艾 发表于 2023-6-19 13:39 | 显示全部楼层
能不能把你IAP和APP的程序 贴出来啊?这么看有点费劲
 楼主| 拉里小哥 发表于 2023-7-5 21:28 | 显示全部楼层
Belle1257 发表于 2023-6-19 09:16
你IAP的设置呢?而且IAP的大小是多少

不是空间预留的问题
 楼主| 拉里小哥 发表于 2023-7-5 21:29 | 显示全部楼层
Alina艾 发表于 2023-6-19 13:39
能不能把你IAP和APP的程序 贴出来啊?这么看有点费劲

找到了问题,是armcc里面这句_set_PRIMASK(0)关中断不支持
zhenykun 发表于 2023-7-6 19:48 | 显示全部楼层
中断向量表这块,你改了么?
jlyuan 发表于 2023-7-6 19:52 | 显示全部楼层
得是两个程序吧,一个boot,一个是APP才行
wyjie 发表于 2023-7-6 19:54 | 显示全部楼层
我记得灵动是有关于BootLoader的程序吧
yszong 发表于 2023-7-6 19:55 | 显示全部楼层
网上有很多这方面的例程的,直接抄一份呗