[485通信] CAN电阻120Ω的合理位置?

[复制链接]
 楼主| 王栋春 发表于 2023-6-21 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN总线上有5个节点,分别为从近到远为ABCDE,通讯中最理想的为A端挂一个120Ω,E端挂一个120Ω;但是实际中如果是D和E两端挂了120Ω,那么会对整个通讯线路带来影响不?尤其是对A这个设备是否会导致一些不稳定状态?谢谢!
jjjyufan 发表于 2023-6-28 08:29 | 显示全部楼层
D E 也有 ,那么通讯不稳定 超时,掉线 都有可能,距离短或许能通讯
 楼主| 王栋春 发表于 2023-6-28 08:55 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2023-6-28 08:29
D E 也有 ,那么通讯不稳定 超时,掉线 都有可能,距离短或许能通讯

那么请问这种情况下该采取什么方法解决为好?
lfc315 发表于 2023-6-28 10:31 | 显示全部楼层
实际测试通讯效果或者总线波形。
不能达标,就把电阻设置到A-E,或者降低通讯速率。
jjjyufan 发表于 2023-6-29 08:35 | 显示全部楼层
CAN 设备设计都是有无终端电阻选配设计的 ,
有的做在线束或者连接器上 有的做再板子内部
自己拆开看看
中间几个设备终端电阻去掉就可以了
 楼主| 王栋春 发表于 2023-6-29 09:18 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2023-6-29 08:35
CAN 设备设计都是有无终端电阻选配设计的 ,
有的做在线束或者连接器上 有的做再板子内部
自己拆开看看

已经移交同事搞这块了,已将坛友的建议转告,谢谢。