请问:单片机驱动1000个74HC595,控制8000个LED的亮灭,可行不

[复制链接]
 楼主| oldcat8999 发表于 2009-2-20 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近要做一个小项目,上边领导催的急,要控制8000个发光二极管中每个二极管的亮和灭,打算用74HC595之类的串并转换芯片、1000片级联起来,请问这样做行不行? 有没有问题? 谢谢大家。
McuIsp 发表于 2009-2-20 19:12 | 显示全部楼层

1000片,估计可以

不过锁存脚驱动要够强。
用8M的时钟,1us移一片,1ms移完。
smihtctecg 发表于 2009-2-21 19:41 | 显示全部楼层

re:

同意楼上的,用HC245类拟的驱动芯片作锁存脚驱动,请仔细查阅数据手册,不要使驱动芯片过载.也可参考一下LCD中的行列驱动方式及相应的驱动芯片,可能对你会有启发.
xxqarm 发表于 2009-2-21 19:49 | 显示全部楼层

驱动的了这么多片吗?

我用245驱动,接12片595后,有时后面几片有乱码了,用示波器看波形,CLK和DATA的脉冲边沿从第2片开始靠的很近了.谁有驱动过多片的,请教一下.
1dqmoon 发表于 2009-2-23 17:38 | 显示全部楼层

扫描方式可能更好

如果595级联,要考虑驱动能力
yannzi 发表于 2009-2-23 22:00 | 显示全部楼层

感觉上是可能的

我是学生,可能象牙塔里,什么都不是很怕,很幻想
sclin 发表于 2009-2-26 10:22 | 显示全部楼层

8000LED

感觉理论上可行,但不实际,1000片,多大的板子
还是用扫描方式吧8000=80*100,感觉都已经很多了
yang.x33144 发表于 2009-2-26 12:41 | 显示全部楼层

试一下用距阵式控制

如果行的话,要灌电流
buaazy 发表于 2009-2-27 21:48 | 显示全部楼层

直接用CPLD好了,用不了多少片,选那种IO多的