减少变压器的铜损和铁损

[复制链接]
 楼主| luck_gfb 发表于 2013-1-9 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何减少铜损和铁损
 1、选用更低的电流密度;
2、减少匝数,但会增加磁心的磁通密度而增加铁损,当铜损明显高于铁损时使用,慎用;3、改变变压器工艺以减少绕组交流电阻.方法有主要有减小铜线直径(不能减少总截面积),增加初次级相邻面(会增加初次级分布电容),减小初次级距离(会增加初次级分布电容),线圈疏饶等;4、改变电路工作参数以减少交流电阻,比如降低开关频率,但是会增加磁心的磁通密度而增加铁损,当铜损明显高于铁损时使用,慎用;5、使用更低电阻率的导线.减少铁损1、改用功耗参数更优秀的磁心材料,比如使用TDK的PC50材料替代PC40材料;2、降低磁通密度,但会增加线圈匝数而导致铜损增大,慎用;3、改变电路参数,比如降低开关频率,但会同时增加磁通密度,慎用,必要时配合绕组匝数调整;4、合理热设计,利用磁心材料温度与损耗曲线中的谷值;
lirunze 发表于 2013-1-9 18:58 | 显示全部楼层
路过学习了啊
skm2008 发表于 2013-1-9 23:38 | 显示全部楼层
学习学习,变压器的制作是需要很多计算的,曾经在处理冲击电流问题时,就费了很大的功夫
Siderlee 发表于 2013-1-12 13:09 | 显示全部楼层
新型的材料  合理的布局
skm2008 发表于 2013-1-13 17:02 | 显示全部楼层
内部可以加一些电感,来匹配整个变压器的感抗