LUCONGWEN 发表于 2008-3-6 18:55

求救:继电器控制日光灯烧坏的问题!

我用继电器控制日光灯,批量使用中发现继电器经常吸合断不开了,求救大侠帮我分析下。<br />1、日光灯30W,一般10~20只并联。<br />2、继电器用HK3FF-DC5V&nbsp;10A/250AVC。<br />3、继电器触点并联RC,电阻390R/1W,电容0.1uF/630V。<br /><br />触点上没有并联压敏,加个20K681效果会好点吗?或者该选择哪个参数压敏合适?<br /><br />继电器是不是要选择电流大点的呢?会不会因为镇流器启动电流太大,10A不够?

zhusonglinw 发表于 2008-3-7 11:37

那么多并联,电流大了。会超过10A,

szzbmary 发表于 2008-3-7 11:47

路过 学习

hjjxau 发表于 2008-3-30 09:44

原因是你使用的是电子式的日光灯

电子式的日光灯在里面都有大电容,继电器在吸合瞬间,强大的冲击电流,把触点烧坏了这是主要方面。另外日光灯的功率因素为0.7左右,实际电流等于直接用功率计算的数值再除0.7。

lqw_vip 发表于 2008-4-7 21:42

呵呵,要不要小弟给你设计个电路,解决此问题!

chinesezhl 发表于 2008-4-24 21:07

压敏是解决过压问题的,实际上是过流所致

并联压敏必然是不能解决问题的,日光灯在启动的瞬间,是需要很高的电流的,而10--20只的并联就需要更高的启动电流,继电器的触点能做到25Ib不粘合已经很难了,就目前的“贝斯特、万佳、格雷特、中孚……”等厂家也很难保证每个批次在此电流下都能合格;<br /><br />热敏有过流保护能力,但用在此处同样不能解决问题,看来加大继电器触点过流能力是解决之道

xhtxzxw 发表于 2008-4-27 01:58

嘿嘿

用接触器吧!

iC921 发表于 2008-5-11 18:19

2、继电器用HK3FF-DC5V 10A/250AVC

是什么意思?<br />日光灯用的是什么镇流器?<br /><br />-------<br />尝试触点串联看看情况如何?