RS485电路的问题?

[复制链接]
 楼主| rollin1116 发表于 2007-1-12 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在采用SN65176作485总线的项目,但是SN65176要求的电源范围为4.75~5.25的范围内,但是我的电源经过DC/DC转换的时候只有4.66V,但是485能够工作,但是是不是485负荷比较大的时候,485就不能够正常工作了阿?<br />&nbsp;&nbsp;在我项目中有4路485,是不是所有485都在工作的时候,就会因为SN65176得而供电电压低而出现不能够正常工作阿?<br />谢谢大家!<br />
zhiyu03 发表于 2007-1-12 21:04 | 显示全部楼层

这样通讯出错率会比较高!

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当通讯距离远时就有可能无法通讯了。。
赤铸 发表于 2007-1-12 21:29 | 显示全部楼层

其实稍微低一些应该也能工作

4.75~5.25&nbsp;那是厂家的测试范围,超过此范围的,厂家不负责测试,理论上你不知道它能不能用,有些冒险<br /><br />但实际上&nbsp;485&nbsp;芯片的输入(差动)信号范围还是相当宽的<br />电源偏低的主要问题:输出驱动能力弱。<br />485&nbsp;的负荷很大一部分是终端电阻,选用低功耗的终端电路,接好地线,做好屏蔽,应该没问题。
zhufp 发表于 2007-1-13 16:00 | 显示全部楼层

建议输出线上接上下拉.

  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

9

主题

14

帖子

0

粉丝