[485通信] 分享一个485自动DE使能电路,工程验证,波特率9600~115200

[复制链接]
hjl2832 发表于 2021-8-18 09:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 hjl2832 于 2021-8-18 09:03 编辑
jing43 发表于 2015-9-11 08:40
前面还有两个 PPTC-SC60-0005,有一定的保护作用。如果要防雷,再加气体放电管。 ...

PTC+GDT+TVS,做雷击和浪涌,我做的结果也过不了,后面是把PTC改成电感才过的。我的设备是光伏充电控制器。
hjl2832 发表于 2021-8-18 09:09 | 显示全部楼层
gmgmgm 发表于 2015-9-15 22:01
但在实际使用当中,这种电路损坏炸毁的情况比例还是挺高的,这两个RT并不是你相象的那样自恢复,直接炸开 ...

你试试把RT改成电感,包你会吓一跳,我当时测试,PTC+TVS+GDT,设备要求雷击+浪涌测试,用PTC有80%的可能损坏,严重的测试时连接AB到端子的铜皮都炸没了,后面将PTC改成电感什么问题都没有。