 楼主| 88zhd 发表于 2010-3-16 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工程中遇到一个问题,通设备间内安装了变频器、音响设备、监控设备,在变频器运行时监控画面会出现干扰,音箱会发出吱吱的声音,音调会随变频器的输出频率改变。变频器安装了输出滤波器,把载波频率调到了最低。现在要怎样解决,实用一点的办法,设备都安装好了。
itelectron 发表于 2010-3-20 08:30 | 显示全部楼层
可以在变频 器  电源 输入 端  加个 磁 环  试下。
 楼主| 88zhd 发表于 2010-3-25 17:00 | 显示全部楼层
在被干扰的设备上增加隔离变压器怎么样?
寂寂清寒 发表于 2010-3-29 22:03 | 显示全部楼层
加隔离变压器可以,但是成本好像太高了吧,将变频器的供电电源与其他设备的供电电源分开使用会好很多,干扰主要也就是来自变频器的高次谐波
cgkdxx 发表于 2010-3-30 21:02 | 显示全部楼层
供电电源,布线    变频器加滤波      音箱屏蔽,接地   线材用屏蔽或平衡传输
3.3V 发表于 2010-4-2 09:04 | 显示全部楼层
加直流电抗器
景谷谷主 发表于 2010-4-2 10:40 | 显示全部楼层
景谷谷主 发表于 2010-4-2 10:44 | 显示全部楼层
 楼主| 88zhd 发表于 2010-5-31 16:06 | 显示全部楼层
输入输出都加了磁环,好了一点,但还是没有彻底解决。咨询了几家做视频监控的,说这种问题基本没办法,只能重新布线改变走向,改成双绞线传输的。