小师弟求教:单片机怎么实现电阻跟温度的转换啊?

[复制链接]
dengm 发表于 2010-4-27 22:13 | 显示全部楼层
用7135, pt100的后面(7135前面) 加运放做非线性处理. 用精密电阻做标准
linjing 发表于 2010-4-27 22:28 | 显示全部楼层
如果你用单片机,建议用AD7705,AD7705的手册里有个测热敏电阻的电路,电路很简单,也挺好用的,就是AD7705的手册看起来有点晕,不过力源网站上有中文的手册。因为有单片机,PT100的非线性校正可以用程序做。

用AD7106、AD7107没有必要用单片机,前面的放大电路加点非线性补偿,AD7107加显示,说白了就是一个数字显示的电压表。
xiaohuai 发表于 2010-4-27 22:41 | 显示全部楼层
这个热敏电阻不知道为什么用在控制里面觉得很棘手,我也想知道
linjing 发表于 2010-4-27 22:43 | 显示全部楼层
多说两句,从LZ的问题看,LZ是个学生吧,其实这种单纯的采样显示功能的温度表做起来很简单,为什么这么说呢,因为没有反馈控制!也没有分辨率,精度要求多少。。。要想简单的话用18B20就行了

仔细看看你的问题,有传感器-Pt100,有数模转换7106,有采样,有单片机,有数据处理,有显示。。。如果你能从头做下来,相信我,如果你能让你的系统转起来,咱都不说出正确结果,仅仅是转起来,你一定会有很大提高的

开头总是有点困难,祝好运
hongweizy 发表于 2010-5-5 13:13 | 显示全部楼层
看来只能编程了.
hhu_pj 发表于 2011-7-4 23:29 | 显示全部楼层
7135很好很强大
yangyicheng 发表于 2011-7-5 08:58 | 显示全部楼层
先根据AD值计算出热敏电阻的阻值,再建一个热敏阻值温度的对照表,再通过计算的热敏电阻值比较,得到当前的温度!