 楼主| 发表于 2018-2-23 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
485调试后在收发数据都能实现,但是终端给PC发数据的时候,PC收到的数据会多出64个0xFF,例如:终端发 01 02 03 04,PC能收到:ff ff ff ...(64个) 01 02 03 04,是什么问题呢?
发表于 2018-2-23 12:38 | 显示全部楼层
总线没有静态偏执,故而在干扰下导致误接收
发表于 2018-2-23 13:41 | 显示全部楼层
加上偏执电阻使总线的静态逻辑强制为1
发表于 2018-2-23 13:49 | 显示全部楼层
可以使总线上的某一节点在静态时始终处于发送逻辑1的状态,但需要合理的协议设计,否则会出现总线电平竞争。
发表于 2018-2-23 13:56 | 显示全部楼层
不像是干扰吧,我觉得可能是程序的问题
发表于 2018-2-23 14:06 | 显示全部楼层
485的门限电平是200mV,根据该数值和电源电压以及120欧终端电阻(注意两个终端电阻的合成阻抗)这几个参数用欧姆定律计算即可。
发表于 2018-2-23 14:38 | 显示全部楼层
PC端的程序应该是有问题吧
发表于 2018-2-23 14:45 | 显示全部楼层
楼主的这个问题找到了吗?我的也是这样,不过没有你的那么多oxff
发表于 2018-2-23 14:55 | 显示全部楼层
要么是很多0x00   要么是很多0xff。也遇到过这个问题
发表于 2018-2-23 15:06 | 显示全部楼层
用示波器看总线上的电平
发表于 2018-2-23 16:24 | 显示全部楼层
监控下程序,也有可能干扰吧;
发表于 2018-2-23 16:40 | 显示全部楼层
建议 先看看 UART 收发是不是正常 然后再看 485 转换的部分!