 楼主| tjf623 发表于 2011-9-7 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中L是火线  N是零线 。通过一个继电器控制。我想问的是C1 R2这样用的道理。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
i55 发表于 2011-9-7 13:59 | 显示全部楼层
吸收火花吧。
yinsirjeff 发表于 2011-9-7 14:05 | 显示全部楼层
这不就是我遇到的问题么,这个RC连接到零线啊?我还以为连接到断开的火线两端呢
 楼主| tjf623 发表于 2011-9-7 14:12 | 显示全部楼层
3# yinsirjeff


是您继电器闭合造成复位的那个贴、。?
peterhuang1203 发表于 2011-9-7 15:56 | 显示全部楼层
is C1 a x2 capacitor?if yes this RC circuit are EMC filter for conduct emission.
yinsirjeff 发表于 2011-9-7 18:52 | 显示全部楼层
4# tjf623
是的,感觉情况差不多,不过你这个好像用的是固态继电器
iC921 发表于 2011-9-7 20:21 | 显示全部楼层
图中L是火线  N是零线 。通过一个继电器控制。我想问的是C1 R2这样用的道理。


没有其它电路,没啥道理可言
virtualtryon 发表于 2011-9-7 20:42 | 显示全部楼层
由于线路上有寄生电感,电容.在继电器断开及吸合对于线路来说是一个冲激,L,C会形成阻尼振荡,并入R,C是为了延长阻尼振荡的周期,加速其衰减.
谢谢分享 发表于 2011-9-8 00:04 | 显示全部楼层
学习了。
YT10L 发表于 2011-9-10 16:35 | 显示全部楼层
主要是抑制负载中的冲击电流
wwyyggee 发表于 2011-9-10 16:57 | 显示全部楼层
偷懒了,直接上原文:
In order to achieve long life and high reliability when switching AC currents with inductive or capacitive loads some form of arc suppression or filtering is required across the relay contacts. This is achieved by connecting an RC Snubber network in parallel with the contacts. The voltage peak, which occurs at the instant the contacts open, will be safely short circuited by the RC network, thus suppressing any arc generated at the contact tips.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×