485收发转换怎么处理?

[复制链接]
 楼主| jhbang 发表于 2011-10-19 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是LM3S9B90,RS232通讯没有问题,但是RS485通讯会出现问题?应该是收发转换控制出现了问题,应该如何处理?
 楼主| jhbang 发表于 2011-10-19 11:28 | 显示全部楼层
没人回复一下啊??各位大侠?
 楼主| jhbang 发表于 2011-10-19 14:59 | 显示全部楼层
问题已经解决
michaelqhj 发表于 2011-10-20 19:17 | 显示全部楼层
问题解决了又不说方法就不要说问题解决了好不好
 楼主| jhbang 发表于 2011-10-24 09:01 | 显示全部楼层
刚开始在收发转换时,我是根据数据大小算好时间,用定时器,时间到了,再发转收,但是总是控制不好时间,因为发送和接收要不停的 进入中断。后来用定时查询的方式,当检测到发送完成标志时,就发转收。