离奇跳闸,功亏一篑

[复制链接]
tyw 发表于 2008-9-3 16:34 | 显示全部楼层

<H2>Transformerless&nbsp;LM317&nbsp;HV&nbsp;regulation&nbsp;高壓穩壓電路運用&nbsp;</H2>分類:穩壓電路2007/12/13&nbsp;10:14<br /><br /><img src="http://tw.f14.yahoofs.com/myper/bqILZjWYGRorlgkSiQ.wp46cN_Sr1Q--/blog/ap_20071213095500349.jpg?TTIskvIBsmC5Jrg4"><br /><br />這是一個非常實用的高壓穩壓電路,&nbsp;使用極少的零件,又有過熱ˋ過載保護的功能,&nbsp;不建議故意的去作輸出短路測試,&nbsp;最好在AC輸入側加入保險絲(Fuse)來保護,較有保障.&nbsp;本電路基本上是以&nbsp;Vdc&nbsp;out&nbsp;=&nbsp;Vac&nbsp;x&nbsp;1.25&nbsp;&nbsp;倍的穩壓容量需求,&nbsp;做成&nbsp;Transformerless&nbsp;型式而存在.<br />工作原理:&nbsp;LM317&nbsp;的Vin-Vout&nbsp;端,&nbsp;保守算法,可以承受到約38V的電壓差,&nbsp;只要並聯其上的Zennor&nbsp;diode不被打穿ˋ燒毀,&nbsp;LM317&nbsp;就可以照其輸出電壓計算公式,提供該有的穩壓.&nbsp;Vout=1.25(1+R2/R1).<br />若是輸出規格需要大電流輸出者,&nbsp;使用多級的LM317並聯輸出,只要在輸出端以0.22&nbsp;ohm&nbsp;予以隔開,就可以數倍的電流輸出.&nbsp;由於元件處於高壓ˋ高電流作業,&nbsp;散熱溫度將是個問題,&nbsp;加以散熱片裝置是必要的.<br />Zennor&nbsp;diode&nbsp;的承受功率,也是考慮的要件之一.&nbsp;若是輸出電流太大,造成穩壓裂化時,&nbsp;LM317將無法受到該有的保護,&nbsp;所以此Zennor&nbsp;diode&nbsp;的保護是極為重要的.&nbsp;並聯愈多級的Zennor&nbsp;diode,&nbsp;將保障線路的信賴度.&nbsp;原則上,本線路仍是一種Floating&nbsp;Control&nbsp;的線路,&nbsp;電流流經Zennor&nbsp;diode&nbsp;--&gtR1--&gtR2--&gt到地端.&nbsp;R2採&nbsp;1.5K&nbsp;&nbsp;就是為了保護&nbsp;Zennor&nbsp;diode&nbsp;到地端的迴路,&nbsp;限制住電流,同時&nbsp;R1,R2也不需要大瓦特電阻的採用.&nbsp;R2值最好不要超過2K值,&nbsp;免得穩壓穩定度不足.<br />若是輸入AC改為220V者,&nbsp;建議使用半波整流電路,&nbsp;免得濾波電容的耐壓必須提高一倍.&nbsp;半波整流下,將造成&nbsp;地線或火線反接可能造成的危險性,&nbsp;所以建議以一個無極性的電容串接,&nbsp;限制電流輸出,才不會有危險.電容值可以為0.22uF&nbsp;~&nbsp;1uF&nbsp;之間,&nbsp;視總輸出電流規格而定.後端仍建議加一個Zennor&nbsp;diode&nbsp;作為定電的環路,&nbsp;以保護後方的電路.&nbsp;<img src="http://tw.f14.yahoofs.com/myper/bqILZjWYGRorlgkSiQ.wp46cN_Sr1Q--/blog/ap_20071213103341929.jpg?TTIskvIBcgnf2ixB"><br />第一個電路是&nbsp;為了經濟ˋ輕量化ˋVDC&nbsp;out&nbsp;=&nbsp;Vac&nbsp;x&nbsp;1.25倍&nbsp;之&nbsp;Transformerless&nbsp;設計而存在.&nbsp;若是以&nbsp;220V&nbsp;全波電路輸入,&nbsp;第一圖中的&nbsp;27Vzd,&nbsp;必須改為&nbsp;38VZd,&nbsp;R1&nbsp;必須改成&nbsp;750&nbsp;ohms.&nbsp;此時最佳化的&nbsp;Vout&nbsp;為&nbsp;277V~&nbsp;280V間.&nbsp;(因為&nbsp;220V&nbsp;&nbsp;全波整流為&nbsp;311V,&nbsp;&nbsp;減去&nbsp;38V=&nbsp;273V)&nbsp;若是外部電源不能固定以&nbsp;220V供電,&nbsp;穩壓率極差時&nbsp;(&nbsp;或大於&nbsp;220V&nbsp;5%以上時),&nbsp;除非Vout&nbsp;需求也相對提高,&nbsp;不然不建議用全波整流電路,&nbsp;&nbsp;應改用半波整流電路,&nbsp;&nbsp;或是&nbsp;SWM&nbsp;電路為之.&nbsp;<br />線路原理:&nbsp;必須讓&nbsp;Vout-Vin&nbsp;&lt&nbsp;Vzd&nbsp;的電壓才可,&nbsp;不然&nbsp;LM317就失去了穩壓的功能.&nbsp;當&nbsp;Vout-Vin&gtVzd時,&nbsp;&nbsp;就剩下靠Zennor&nbsp;diode&nbsp;做輸出的穩壓功能了.&nbsp;所以在未調整到適當Vout&nbsp;前,&nbsp;Vzd&nbsp;的瓦特數必須足夠,不然線路非常容易因過載而燒毀.<br />&nbsp;
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-3 20:11 | 显示全部楼层

跳闸的问题怎么解决啊???

各位高手,跳闸的问题如何解决啊??????我实验的时候并没有接大地啊?要不要接上????
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-4 15:07 | 显示全部楼层

还是不行,快崩溃了

这次把所有的地都接大地了,还是跳闸,怎么回啊。
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-4 20:39 | 显示全部楼层

情况有了新进展!!

今天从新审视了电路,我测量变压器经桥堆整流后的“地”---即负极对大地的电压,即实验室地板的电压,为-0.4V左右,而其他仪器的负极,基本上对地的电压为零,那么把这两个地接在一起,势必会产生极大的电流,因此我在两个地之间串联了一个电阻,感觉似乎好点!请高手继续根据我的叙述分析吧
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-5 13:27 | 显示全部楼层

继续研究

又量了量2楼图中,桥堆的输出对大地的电压,分别是正负54伏,请问该怎么办???
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-6 11:15 | 显示全部楼层

原因已经查明

原来我买的变压器是自藕的,晕!现在电源不再跳闸了。整个电路弄的也差不多了
linqing171 发表于 2008-9-6 16:42 | 显示全部楼层

哎,先量一下变压器不就好了。

搞的这么麻烦。。。。
tyw 发表于 2008-9-6 17:28 | 显示全部楼层

幸好泥没用示波器看.<br />86年俺原单位上海实用电子研究所五楼工厂一个家伙做私活,买了一了港台旧电子钟,拆开来玩,用示波器东量西量,突然一声巨响,一蓬黑烟,电子钟已炸得面目全非,那个倒霉鬼也炸成黑鬼了.<br />事后惊动了所里头头,技术鉴定后是共地闯的祸,那个电子钟原来用了一双向可控硅来作钟控输出,示波器的地直接与相线短路了.晕!<br />所以俺的TDS210宝贝示波器是用一只220v/110v倒棚来供电的.<br />优点有2个:<br />1.&nbsp;与电网隔离,随便量死马都不用操心共地危胁<br />2.&nbsp;降压使用,保护示波器(里面的开关电源最低85v就工作了,以前直接接220v坏过一次开关电源,幸好在保修期内.)