简介
      电能计量综合误差过大是电能计量中普遍存在的一个关键问题,电能计量综合误差是由电压互感器的合成误差、电流互感器的合成误差、电度表的误差、电压互感器二次导线压降所引起的计量误差所组成。在这四项误差中,电压互感器二次导线压降引起的计量误差往往是较大的。电能计量装置检定规程《SD109-83》和有关技术法规,对电压互感器二次回路压降引起的误差均有规定,必须准确、快速、方便、可靠地测量出来。

特征

☆、二次负荷测试,采用钳型电流表采样电流,不需要断开二次回路;

☆、自动切换量程:测量过程中可以根据测试对象数值的不同切换到不同的位置,使测量精度和显示位数得到保证;

☆、附有轻巧充电器,方便测量,在电池电量不足的情况下可以外接充电器测量;

☆、仪器体积小,重量轻;

☆、能存储480组测量数据,断电后能保持十年。


技术参数

☆、环境条件    温度:-5°C~40°C     相对湿度:﹤95%(25°C)

☆、海拔高度:﹤2500m

☆、外界干扰:无特强震动、无特强电磁场

☆、PT二次负荷测试时技术指标

☆、导纳测量范围    0.1ms~50.0ms

☆、导纳测量准确度  二次电压(50V~120V)

     DX=±(X×2%+Y×2%) ±2个字

     DY=±(Y×2%+X×2%×34.38) ±2个字

     2个字——仪器的量化误差

     有1级可选

☆、电压表头   0.005

☆、CT二次负荷测试时技术指标

☆、阻抗测量范围   0.1Ω~50.0Ω

☆、阻抗测量准确度 DX=±(X×2%+Y×2%) ±2个字

DY=±(Y×2%+X×2%×34.38)±2个字

2个字——仪器的量化误差

☆、电流表头   0.01

☆、外形尺寸(mm) 330mm×280mm×140mm

☆、重量(kg) 5