 楼主| huanghuac 发表于 2021-9-12 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖单片机sh89F52。;
PWM波形是由定时器2产生的。除去定时器0的中断
PWM波形很好
加上定时器0 中断波形很差
llljh 发表于 2021-9-12 08:52 | 显示全部楼层
中断优先级设定不对吧
heweibig 发表于 2021-9-12 09:04 | 显示全部楼层
嗯,有可能定时器0干扰了定时器2
jiaxw 发表于 2021-9-12 09:06 | 显示全部楼层

T2的优先级设为高:是不是这样设定的呢。看过了手册,好像没有问题?
PT2L        = 1; IPH0       = IPH0|0x20。
bqyj 发表于 2021-9-12 09:08 | 显示全部楼层
你将 定时器0的中断 优先级 设置成 比 T2(PWM)的中断优先级 高,当然 定时器0 要干扰 定时器2 了。
tian111 发表于 2021-9-12 09:10 | 显示全部楼层
嗯,带H(高位)的中断优先级 高于 带L(低位)的中断优先级,这两者的不同设置值,可自由组合成 4个等级的中断优先级。
huangchui 发表于 2021-9-12 09:12 | 显示全部楼层
中断优先级的问题,好好看下手册
juventus9554 发表于 2021-9-12 09:14 | 显示全部楼层
尽量把主要的中断优先级高,或者看看你T0里面做的什么,
zhenykun 发表于 2021-9-12 09:17 | 显示全部楼层
中断优先级,及中断中处理的数据量
 楼主| huanghuac 发表于 2021-9-12 09:19 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
onlycook 发表于 2024-9-27 09:47 | 显示全部楼层
定时器0的中断优先级高于定时器2的中断优先级导致的?
laocuo1142 发表于 2024-9-27 10:00 | 显示全部楼层
定时器资源冲突
flycamelaaa 发表于 2024-9-27 12:00 | 显示全部楼层
未正确设置或清除中断标志位,或者未正确管理中断嵌套和优先级
stormwind123 发表于 2024-9-27 13:50 | 显示全部楼层
尽量缩短中断服务程序的执行时间,避免在中断服务程序中执行复杂的计算或耗时的操作。