使用 STM32H750 作为主控,与其他设备之间进行以太网通讯。客户在压力测试中发现:
• 设备从第一次通讯开始,累计 7 到 8 天,就会发现 STM32H750 不再响应用户
的请求。
• 客户通过使用 IDE 和添加辅助代码可以发现, STM32H750 会不停地进入以太
网中断,导致所使用的操作系统无法进行有效的系统调度。
• 问题发生后,客户无论拔下网线或者再次连上网线, STM32H750 依然会不停
的进入以太网中断。
• 客户尝试使用 IDE 查看所有以太网寄存器,会发现有时侯能够让系统恢复正
常。
|
|