[STM32F1] 采集到的ADC值为0是什么情况?

[复制链接]
 楼主| chuxh 发表于 2022-4-11 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们在用STM8S003F的ADC时,在小于20mV左右的电压时,采集到的ADC值为0是什么情况?
zhanghqi 发表于 2022-4-11 23:05 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| chuxh 发表于 2022-4-11 23:09 | 显示全部楼层

高于这个值,采集到的值基本正常,输入到ADC端口是2K的电阻,前端有运放
按理说5V/1024=4.8mV以上应该就能采集到才对呢
stly 发表于 2022-4-11 23:13 | 显示全部楼层
要分清理论与现实,ADC采集并不是完全线性的。
heweibig 发表于 2022-4-11 23:16 | 显示全部楼层
也要看参考电压 。
stly 发表于 2022-4-11 23:18 | 显示全部楼层
换下采集电阻呢?不应该是这样吧。
 楼主| chuxh 发表于 2022-4-11 23:22 | 显示全部楼层
这个能了解,不是完全线性,但是这个差了4个字,好像差的有点多了吧?
 楼主| chuxh 发表于 2022-4-11 23:24 | 显示全部楼层
参考电压是标准的5V的,三位半的表测出的5V
zhizia4f 发表于 2022-5-5 15:56 | 显示全部楼层
可能跟你的基准有关系吧
lamanius 发表于 2022-5-5 17:19 | 显示全部楼层
这个没遇到过,感觉是绝对GND才会出现0吧
b5z1giu 发表于 2022-5-5 18:56 | 显示全部楼层
是不是你的电压有波动啊
caigang13 发表于 2022-5-5 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
和参考源有关系,需要校准的。
su1yirg 发表于 2022-5-6 12:39 | 显示全部楼层
你可以这样,多采样几次,然后取平均数呗
g0d5xs 发表于 2022-5-6 14:07 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况的,当时多采集几次就好了
w2nme1ai7 发表于 2022-5-6 14:24 | 显示全部楼层
ADC采集到0我觉得跟ADC没啥关系吧,估计是你瞬间采集到的数据就是0
liu96jp 发表于 2022-5-6 15:17 | 显示全部楼层
这个不知道,你可以问问ST的技术,看看能不能有好的办法
y1n9an 发表于 2022-5-6 15:41 | 显示全部楼层
ADC为0可能是你瞬时采集到的数据为0,这个很正常
sparrow054 发表于 2022-5-7 16:29 | 显示全部楼层
换个采样电压看看,先验证是不是正常工作了
kaif2n9j 发表于 2022-5-8 09:15 | 显示全部楼层
你的采集的电压是不是有波动啊?
tax2r6c 发表于 2022-5-8 13:45 | 显示全部楼层
你多采集几次吧,这样能准确点儿