[技术讨论] Easygo 实时仿真丨微网孤岛运行下储能控制策略仿真应用

[复制链接]
 楼主| Tasya 发表于 2023-6-3 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Tasya 于 2023-6-15 09:26 编辑

微电网作为大电网的补充,不但具有靠近用户侧、灵活、抗灾能力强等特点,而且还可以提高可再生能源的利用率。近年来,由于光伏发电具有清洁、可再生性,以光伏为主的微电网发展迅速。但由于光伏发电受天气、温度等多种环境因素的影响,具有波动性。为了保证供电的可靠性,光伏微电网需要配置合理容量的储能装置。

微网储能孤岛运行时,有单相带载的需求,当负载不平衡时会导致电压不平衡,需要抑制电压不平衡。为有效验证程序功能,缩短开发周期,数字云储选用了Easygo 仿真平台进行硬件在环(HIL)仿真测试的试用。对此,将基于 easygo netbox 实时仿真器搭建仿真测试系统,按照规程对微网储能孤岛运行程序进行验证测试。


实验内容:
主电路拓扑

Easygo平台现场半实物连接图

本次实验使用了EasyGo仿真平台 NetBox ,搭载上位机软件DeskSim。NetBox利用FPGA进行ns级的电力电子系统实时仿真,通过物理IO 对接控制器进行测试,满足电力电子系统高频控制的特点。由于接口都是弱电信号,无需担心安全问题,极大加快测试的进程。

为测试三相系统不平衡负载下,PR控制策略的效果,在原来电压电流双闭环的基础上加入PR控制。分别使用MATLAB和半实物仿真验证带载50kw不平衡负载的效果,在实机上因条件限制只测试2.5kw的单相负载。


实验结果:

▶不使能PR控制时不平衡度为15%


▶使能PR控制后,不平衡度波形matlab和半实物对比


▶三相有效值对比:

  

matlab与半实物数据的一致性较高

▶在样机上测试,2.5kw时不平衡度为:

▶使能PR控制后:

我们可以看到,不平衡度也明显改善。虽然不平衡控制与预期效果有轻微差距,但是从matlab、半实物和实际样机的数据来看,半实物能代替实际样机进行定性和定量分析。验证了EasyGo 仿真平台的准确性与可靠性,为用户提供高效、安全的测试平台。
欢迎感兴趣的朋友们沟通交流试用