用PM的例程测试,拆了LDO后,电流符合规格书了。
另外有个问题, 使用 PB的GPIO_Pin_22做按键,GPIOB_ReadITFlagPort(),或者 GPIOB_ClearITFlagBit()有bug? 有时候编译报错,再次编译又通过。 而且中断不正常。
改用PA的GPIO_Pin_5 中按键中断后,中断似乎正常了,但是,电流又开始不正常了。
搜索了论坛里面,发现CH579M有以下问题,是否CH592也有同样问题?:
注意事项:
对于下降沿或者低电平唤醒,在进入休眠时候必须保证 对应的IO是高电平,否则电流会比较大,mA级
对于上升沿或者高电平唤醒,在进入休眠时候必须保证 对应的IO是低电平,否则电流会比较大,mA级
|