[LKS32 软件] 闭环早了有没有可能反转?

[复制链接]
 楼主| jishanlaike 发表于 2024-7-28 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果转速在临界点时,切闭环,有没有可能造成电机一直反转,而且反转时给的电流还是iq为正电流?
江南星语 发表于 2024-7-28 15:08 来自手机 | 显示全部楼层
上位机看一下观测的电角度 及电流反馈情况
申小林一号 发表于 2024-11-21 11:45 | 显示全部楼层
不至于
flycamelaaa 发表于 2025-3-16 15:00 | 显示全部楼层
如果电流控制器不能正确地响应或调整iq的值,那么电机可能会表现出不期望的行为。
powerantone 发表于 2025-3-16 19:09 | 显示全部楼层
建议在临界点附近时,避免突然切断闭环控制系统。
classroom 发表于 2025-3-17 11:00 | 显示全部楼层
看电机的初始状态和负载情况
江南星语 发表于 2025-3-25 11:13 | 显示全部楼层
可能反转,如果速度低和参数配置不合理是可能的,你用rtt看下电角度
MYWX 发表于 2025-3-28 10:56 | 显示全部楼层
可以看下闭环前观测的角度对不对
玉树临风小黑龙 发表于 2025-3-29 13:07 | 显示全部楼层
LKS_SCOPE看下数据