[稳压电源] 欠压电路请教

[复制链接]
 楼主| 王栋春 发表于 2025-7-17 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入90~264VAC,当低于85VAC,或者高于270VAC,判断为欠压或者过压,电源关闭输出,检测的MCU放在次级用AD或者IO来检测,请问这样的情况下有什么简洁有效的输入过欠压检测电路?请大家帮帮忙!
Siderlee 发表于 2025-7-17 20:26 | 显示全部楼层
检测+比较+信号隔离传输

怎么个简洁法?
mwxpk 发表于 2025-7-18 08:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 mwxpk 于 2025-7-18 08:28 编辑

18元一个  过欠压限流保护器可调双数显40 A 延时脱扣  220 V  自复式数显过欠压过流保护电压限电自动控制器
STC高端片机  IO配置好就可以,给定信号,信号低于或高与,则PX输出为。。。。。。上电时IO为高电平 ,低于X值(可设定)输出为0  
 楼主| 王栋春 发表于 2025-7-18 08:47 | 显示全部楼层
mwxpk 发表于 2025-7-18 08:18
18元一个  过欠压限流保护器可调双数显40 A 延时脱扣  220 V  自复式数显过欠压过流保护电压限电自动控制器 ...

这倒是一个不错的选项,只是想了解一下其中的原理。
jjjyufan 发表于 2025-7-18 09:25 | 显示全部楼层
电阻分压 隔离运放 做电压采集咯

评论

谢谢,打算直接参考单相变频器的过欠压保护电路。  发表于 2025-7-18 09:39
xch 发表于 2025-7-24 10:53 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源