I2C通信距离问题

[复制链接]
 楼主| chuandaoxy 发表于 2012-10-17 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的连线在30cm以内,有问题吗?只有一个设备,安全可靠距离是多少?
jjjyufan 发表于 2012-10-17 10:51 | 显示全部楼层
板间通讯用屏蔽双绞线,50cm 100KHz没问题,
速率降低点 距离还能远点,1m外你就考虑232 或485吧
joyme 发表于 2012-10-18 10:02 | 显示全部楼层
我用模拟的,速度20K左右,普通线长3m,只要线阻不会造成太明显的衰减就可以
如果环境干扰比较严重用屏蔽线当然更好
McuPlayer 发表于 2012-10-18 15:23 | 显示全部楼层
I2C线变长后,主要是线路上的分布电容大幅增大,此时可以减小上拉电阻解决。
当然,减小上拉电阻,意味着增大功耗。
zhenglixin 发表于 2012-10-18 19:02 | 显示全部楼层
莫有问题
huayuguo 发表于 2012-11-30 17:09 | 显示全部楼层
我好想曾经用过大于5米  似乎是10米来着。
tzy785 发表于 2012-12-4 22:28 | 显示全部楼层
通常来说,IIC的抗干扰能力还会比较强的,所以,几十KHz的速度,30cm的距离应该没有问题的
ayb_ice 发表于 2012-12-5 09:56 | 显示全部楼层
30CM当然没有问题