模拟的输入输出校准方法。

[复制链接]
 楼主| hsb.siq 发表于 2012-10-28 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都是用可调电阻,有时输入输出太多,很多个可调电阻觉得不好看,调整也麻烦,拆过一个西门子的PLC,里面没有可调电阻,不知用的是什么方法?
李冬发 发表于 2012-10-28 20:16 | 显示全部楼层
flash里写上0点和比例修正系数。
 楼主| hsb.siq 发表于 2012-10-29 02:49 | 显示全部楼层
现在也在程序里面乘个系数,做起来也挺麻烦的,每个都要改乘系数。
李冬发 发表于 2012-10-29 04:16 | 显示全部楼层
系数用在程序里当然麻烦啦。你得放在data flash里,得做个自动校准的程序,很容易的。