在做无刷电机的控制时遇到一个问题,调节pwm的占空比为60%以上时电机停止不转,60%以下时电机工作正常,能调速。电机空载,当不加电机时pwm的占空比能调到100%。困扰几天不知道原因,希望高手提供帮助,谢谢!控制用ti 2407
dxpol432 发表于 2009-3-17 15:31 | 显示全部楼层

转换为磁场,角度,时间

再分析
dhh278 发表于 2009-3-22 21:50 | 显示全部楼层

是否速度快啦、换相不及时

  
福瑞斯 发表于 2009-3-23 16:16 | 显示全部楼层

...

不到现场看,不看前置电路,不了解电机类型,怎么分析
hyhjjg 发表于 2009-3-26 17:42 | 显示全部楼层

LZ做的IGBT驱动可能有问题

  
gyc198215 发表于 2009-4-16 13:24 | 显示全部楼层

呵呵

功率驱动有问题,请看自己的驱动电路,和TI芯片无关