请教做过7843控制的触摸屏的高手

[复制链接]
 楼主| shuaiyu 发表于 2007-3-5 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个问题,手指按的轻重对7843反馈的值影响在500左右,个人无法解决,请教各位前辈,谢谢!
xwj 发表于 2007-3-5 13:32 | 显示全部楼层

多次平均,范围判断

 楼主| shuaiyu 发表于 2007-3-5 15:06 | 显示全部楼层

回楼上

我现在用的就是这个方法,问题是,比如女性手指按,相对力气小点,和男性按,相对力气大点的,按出来的结果也会有100多的偏差,只有当按着有一定的力度后,数据才相对稳定,我目前比较迷茫.个人认为貌似7843无法解决这个问题,求教各位高手~~~~
novar 发表于 2009-2-19 15:12 | 显示全部楼层

碰到同样问题

至今还未解决
daixgen 发表于 2009-11-27 13:17 | 显示全部楼层
:'( ,这两天刚好在做触摸屏。也被这个问题困扰啊,按得轻跟按的重,手指尖跟手指面这些都会影响采样的数据。偏差的有点大,不知道是屏用的不好还是其它原因
lwh2003 发表于 2009-11-27 15:06 | 显示全部楼层
学习啦
jimsboy 发表于 2009-11-29 23:15 | 显示全部楼层
先确认你的屏是否OK
7843只是一个AD,它最多个有小的误差,不能达到500吧?
或者说别人是用手指而不是用细小的东西,如指尖按的。
如果这样的话,它接触的就是一个面,它的值就会偏,这时建议取刚按上去那时的值。
另外,找一个灵敏度低一点的触摸屏或许会好一点
mcuyongchao 发表于 2010-1-12 18:22 | 显示全部楼层
你不要把芯片进入节能,多读几次,中间任意相等的两次为ad值,
          进节能你用示波器看看电阻线就一目了然了
lsqdesign 发表于 2010-1-12 20:07 | 显示全部楼层
感觉电阻屏触感压力很难做好,没办法作稳定。
倒是做过电磁感应的手写板压感可以做得很细腻,可惜要用专用的手写笔。
llf021421 发表于 2010-10-20 22:35 | 显示全部楼层
mark!
llf021421 发表于 2010-10-26 15:13 | 显示全部楼层
我已成功解决这压力大小导致AD值变化大的问题:
使用带个压力检测的触摸屏芯片,如ads7846等。
根据压力值判断是否取AD值
xiaoding18 发表于 2010-10-27 22:17 | 显示全部楼层
没做过触摸屏的向你们学习。
zxky0001 发表于 2011-8-29 21:30 | 显示全部楼层
带压力的触摸屏控制芯片