如何消除变频器对中间继电器的干扰!

[复制链接]
 楼主| ilovecr 发表于 2008-1-20 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有中间继电器只是灯受干扰,微亮,但线圈没有动作.<br />继电器为220线圈,5个继电器线圈共零线<br />请教如何消除这种现象
wufeng_495 发表于 2008-1-21 06:58 | 显示全部楼层

带指示灯灯的灵敏继电器吗?

还是面板上的指示灯?
 楼主| ilovecr 发表于 2008-1-21 17:56 | 显示全部楼层

面板的和继电器的都亮!

  
wufeng_495 发表于 2008-1-22 06:39 | 显示全部楼层

换换位置可能会好些

  
davali 发表于 2008-1-23 13:42 | 显示全部楼层

配线的问题

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个问题我们早就碰到过,以前我们陪柜子用氖泡指示灯,&nbsp;太灵敏,后来用LED的好点,但还微亮。最后重心配线,变频器接电机的线以及电源线一定不要和接指示灯的线在同一线槽里或同一捆里。
luvkyhj 发表于 2008-1-26 22:44 | 显示全部楼层

调整传感器系数

调整传感器系数
玛瑙 发表于 2008-1-31 10:15 | 显示全部楼层

给变频器加专用滤波器,这是传导电压干扰

  
yangyxun 发表于 2008-1-31 16:13 | 显示全部楼层

可以用TVS管

  