用差动放大测量400v交流电压

[复制链接]
 楼主| 李霄南 发表于 2008-5-13 00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
想用差动放大电路测量400v的交流电压,信号用来做功率测量用,网上没有找到相关信息。请教:是否用简单的比例放大就能够测量(OP:TL074),误差要求精度0.5%

谢谢
jacky-cheung 发表于 2008-5-13 09:13 | 显示全部楼层

ad629

ad629
computer00 发表于 2008-5-13 10:02 | 显示全部楼层

找个万用表电路图看看...电压这么高,还放大?

maychang 发表于 2008-5-13 10:08 | 显示全部楼层

400V交流电源内阻非常低

根本不必放大,降压就是了。
为安全起见,最好加个小电压互感器隔离。
 楼主| 李霄南 发表于 2008-5-13 17:46 | 显示全部楼层

表达错误。

谢谢大家回复。
是想用比例运放降压,400v降到4v,那想顺便问问选择哪类的降压电路,这么大电压确实在考虑安全问题,谢谢5楼的建议。但是这个电压测量出来接乘法器用于功率测量,加隔离变压器造成电压相角的变化,使功率测量不准确,需要再加相角补偿电路,这样的话和直接用电压互感器降压再补偿有何区别?谢谢指教。
maychang 发表于 2008-5-13 19:27 | 显示全部楼层

电压互感器的精度等级包括相位误差在内

角差允许多少,是有标准的。你应该先提出角差要求,根据你的要求选择电压互感器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册