msp430f149死机

[复制链接]
 楼主| wuhany 发表于 2011-8-4 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款智能仪表,用在10KV高压开关柜上,芯片用的是msp430f149。仪表平时工作正常,但当柜体断路器分合闸时,仪表就死机了,
kaifengzhongyi 发表于 2011-8-4 10:04 | 显示全部楼层
不了解。。。:L
pa2792 发表于 2011-8-4 10:09 | 显示全部楼层
EMC没有处理好,TI的IC对供电电源的干净性比较敏感,就是比较脆弱。在电源输入端加共模电感抑制、X电容器,IC电源前加TVS,最好并两个。
lizye 发表于 2011-8-4 10:11 | 显示全部楼层
重新启动哩
pa2792 发表于 2011-8-4 10:13 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| wuhany 发表于 2011-8-4 10:13 | 显示全部楼层
重新启动后又恢复正常。几乎每次都这样。
pa2792 发表于 2011-8-4 10:17 | 显示全部楼层
重新启动哩
lizye 发表于 2011-8-4 10:11

这个玩玩还可以,用在工业上是不允许的,在运行过程中是不允许死机、重启事件发生的。
jiahy 发表于 2011-8-4 10:18 | 显示全部楼层
对,做一些抗干扰的措施
shimx 发表于 2011-8-4 10:22 | 显示全部楼层
嗯,pcb板子不用的地方全部敷铜了,芯片用锡纸覆盖(想做到屏蔽)了
 楼主| wuhany 发表于 2011-8-4 10:36 | 显示全部楼层
嗯,这些我都注意到了,我用的是imp809复位芯片。
 楼主| wuhany 发表于 2011-8-4 10:39 | 显示全部楼层
不知道在硬件上针对这款芯片还用什么好的抗干扰办法!
spark周 发表于 2011-8-4 10:42 | 显示全部楼层
电源上想想办法 ,怕是传导干扰。
pa2792 发表于 2011-8-4 10:45 | 显示全部楼层
是的,在断开,闭合的时候有一个很好看的波形。
 楼主| wuhany 发表于 2011-8-4 10:58 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢大家这么积极的帮助我
永远的不知 发表于 2011-8-4 11:51 | 显示全部楼层
1# wuhany

应该是切换的时候,在智能仪表的电源上产生了很大的干扰,可以在电源上加共模电感试试。
blair123321 发表于 2011-8-4 20:55 | 显示全部楼层
首先,把电源做好;
其次,要做好MSPmsp430f149模块的屏蔽;我估计你那里出现原因主要是开关一瞬间,产生了较强的电磁波,导致单片机挂掉;msp430是很娇贵的,一般是用在消费电子或低功耗应用,很少用在工控方面;建议你将智能仪表与高压开关柜上放得远一点,或者换一种类型仪表,PIC在这方面用较多
zxb20052046 发表于 2011-8-4 22:22 | 显示全部楼层
 楼主| wuhany 发表于 2011-8-5 09:14 | 显示全部楼层
首先,把电源做好;
其次,要做好MSPmsp430f149模块的屏蔽;我估计你那里出现原因主要是开关一瞬间,产生了较强的电磁波,导致单片机挂掉;msp430是很娇贵的,一般是用在消费电子或低功耗应用,很少用在工控方面;建 ...
blair123321 发表于 2011-8-4 20:55
嗯,多谢
永远的不知 发表于 2011-8-5 09:18 | 显示全部楼层
16# blair123321

430在电力行业用的还是非常多的,主要它是3.3V系统,应该比5V系统略差一些。
jiahy 发表于 2011-8-5 09:24 | 显示全部楼层
赞同