[MCU] 用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位

[复制链接]
 楼主| jiaxw 发表于 2019-9-15 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位
zhenykun 发表于 2019-9-15 15:25 | 显示全部楼层
这一般是继电器的VCC没有处理好,电源功率不足,滤波储能电容值太小,继电器VCC离电源端的电源线过长,地回路线过小。
jlyuan 发表于 2019-9-15 15:31 | 显示全部楼层

在继电器VCC上对地并一个电解电容试试看。
jlyuan 发表于 2019-9-15 15:34 | 显示全部楼层
这只是现象,不是原因
zhenykun 发表于 2019-9-15 15:37 | 显示全部楼层
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决
wyjie 发表于 2019-9-15 15:41 | 显示全部楼层
继电器本身就起到隔离作用,根本无需再做二次隔离,增加一组电源的成本,只要处理好电源部分,问题就应刃而解。
wuhany 发表于 2019-9-22 09:45 | 显示全部楼层
 楼主| jiaxw 发表于 2019-9-22 09:49 | 显示全部楼层
我就是加光耦隔离了,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。电磁阀阻值30欧姆,24V供电。但在12个继电器全开时(只控制一个电磁阀),其电流瞬时到达10多安培。
jlyuan 发表于 2019-9-22 09:52 | 显示全部楼层


这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
加光耦隔离是解决不了问题的。
dengdc 发表于 2019-9-22 09:56 | 显示全部楼层

是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
heweibig 发表于 2019-9-22 09:59 | 显示全部楼层


续流二极管啥问题
不会没接吧
jiahy 发表于 2019-9-22 10:02 | 显示全部楼层
楼主可以加一个电源滤波器,也许能够解决问题。
shimx 发表于 2019-9-22 10:37 | 显示全部楼层

你24V接直流电阻30欧姆的线圈,瞬间电流10A以上?好像分析不通啊
spark周 发表于 2019-9-22 10:40 | 显示全部楼层


看看复位时,各相关点的电压变化情况.再找原因吧.
午夜粪车 发表于 2019-9-22 10:43 | 显示全部楼层

电流瞬时到达10多安培?! ...

单片机低压复位吧~~~
huangchui 发表于 2019-9-22 10:47 | 显示全部楼层
不会是电磁阀直接接通电源短路吧?
wyjie 发表于 2019-9-22 10:49 | 显示全部楼层
这个就是抗干扰文体没有做好   这个必须要做好   否则还有很多其他的问题等着你   尽量采用隔离的方法  包括光耦隔离   或者变压器隔离   都可以   自己参看参看别人的设计思路
 楼主| jiaxw 发表于 2019-9-22 10:54 | 显示全部楼层

我再看看,哈哈,先结贴了
wyjie 发表于 2019-9-22 10:57 | 显示全部楼层
是电流太大了吧。
 楼主| jiaxw 发表于 2019-9-22 11:00 | 显示全部楼层

结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

825