[技术讨论] 检测24VAC-220VAC开关信号的问题

[复制链接]
 楼主| hflw212 发表于 2021-5-11 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
     见图片,两路检测是一样的,都是检测24VAC-220VAC交流开关信号的,实际验证,220VAC可以检测,但24VAC不可以。请问电容该如何匹配?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

评论

你这图画的,看着真不习惯。把后面的1uf/50V电容去掉,检测脉冲信号就可以了。  发表于 2021-5-11 16:44
jjjyufan 发表于 2021-5-11 14:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjjyufan 于 2021-5-11 14:07 编辑

最简单的,24V 那路 光耦上拉再加大
jjjyufan 发表于 2021-5-11 14:07 | 显示全部楼层
同时 满足发热的情况下 输入的56K 减小
xmar 发表于 2021-5-11 16:11 | 显示全部楼层
改一改:


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| hflw212 发表于 2021-5-11 20:50 | 显示全部楼层

谢谢,是同时检查24VAC-220VAC范围的交流,不是一路24VAC,一路220VAC。但参考你给的图。我的电路做了如下修改:将10uF电容去掉和将56K换成28K。问题解决了。
 楼主| hflw212 发表于 2021-5-11 20:51 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2021-5-11 14:07
同时 满足发热的情况下 输入的56K 减小

谢谢回复。我的电路做了如下修改:将10uF电容去掉和将56K换成28K。问题解决了。
 楼主| hflw212 发表于 2021-5-11 20:52 | 显示全部楼层
谢谢各位,我的电路做了如下修改:将10uF电容去掉和将56K换成28K。问题解决了。
henghui 发表于 2021-5-11 21:40 | 显示全部楼层
画电路图要有一个基本原则,输入在左边,输出在右边,否则看着别扭。电路问题其他大神已经给你解答的非常到位了。
 楼主| hflw212 发表于 2021-5-12 11:18 | 显示全部楼层
henghui 发表于 2021-5-11 21:40
画电路图要有一个基本原则,输入在左边,输出在右边,否则看着别扭。电路问题其他大神已经给你解答的非常到 ...

好的,谢谢提醒。