公司的一块面板,电源部分是这样的。输入直流24V,然后降压到5V,一边继续降3.3v,一边DC-DC正负15v,在降正负12v。不知道为啥?为什么不能24降15降12降5降3.3呢?
HWM 发表于 2012-3-7 09:55 | 显示全部楼层
这里5V可能是其主电源,所以首先将24V降至5V以提供较大的负载驱动。
jjjyufan 发表于 2012-3-7 10:05 | 显示全部楼层
少降一步,提高效率
电源也有主次之分,电流大的,直接主电源降下来
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2012-3-7 10:26 | 显示全部楼层
2# HWM 如果像我想的那样的话,最后5V的驱动能力很小吗?
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2012-3-7 10:28 | 显示全部楼层
3# jjjyufan 少降一步,怎么理解可以提高效率呢?
HWM 发表于 2012-3-7 10:37 | 显示全部楼层
2# HWM 如果像我想的那样的话,最后5V的驱动能力很小吗?
梦爱琴所 发表于 2012-3-7 10:26

环节多了,则一般效率都会降低。若其为主电源(输出功率较大),不宜如此处理。
jjjyufan 发表于 2012-3-7 10:38 | 显示全部楼层
比如说
24V 转5V
直接转 效率问题,损耗10%
间接的
先24V 转12  损耗10%
12V 转5V 再损耗10%
10% 只做参考。
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2012-3-7 10:51 | 显示全部楼层
效率就是驱动的功率???这个效率具体指的啥??
xwj 发表于 2012-3-7 11:02 | 显示全部楼层
LZ不懂“效率”的意思吗?


再个,正负15v,和正负12v应该是给模拟电路、运放供电的吧,这样做也有利于保证对称性。
jjjyufan 发表于 2012-3-7 11:18 | 显示全部楼层
8# 梦爱琴所
效率:
比如说,输出5V 2A那就是10W 功率
那用降压来做,输入10V 电流估计在1.15A 左右,那输入功率就是11.5W,
那效率就是10/11.5=87%
nongfuxu 发表于 2012-3-7 12:37 | 显示全部楼层
输入直流24V,然后降压到5V,一边继续降3.3v,一边DC-DC正负15v,在降正负12v。

1)一边DC-DC正负15v,在降正负12v-->数字模拟电源隔离,然后在应该的地方数字模拟二者地短接。
2)有点不明白LZ说的: 24V-->5V-->3.3V, 还是24V-->5V,24V-->3.3V?
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2012-3-7 13:29 | 显示全部楼层
24-5给AD-3.3给MCU
24-5-15-12给运放。运放很多个啊,这样的话效率不是很低啊?
效率的事情,我之前理解错啦,嘿嘿...谢谢jjjyufan。
cbs865469643 发表于 2012-3-7 17:26 | 显示全部楼层
到底是什么原因啊 我没看到啊 大侠出来开个会说两句啊
zjp8683463 发表于 2012-3-7 17:58 | 显示全部楼层
不但和效率有关系.
和电源的用途关系更大.模拟部分的电源要求干净,而数字就要求低很多.
万古长空 发表于 2012-3-7 20:29 | 显示全部楼层
这个和电路设计的要求有关系的,不如3,3v的电流比较大。+-15v的电流又比较小???你要多想想!!!
holle 发表于 2012-3-7 22:32 | 显示全部楼层
不是所有的DCDC控制器都可以输入24V的
long870912 发表于 2012-3-8 08:58 | 显示全部楼层
好好学习!
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2012-3-8 10:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦爱琴所 于 2012-3-8 10:38 编辑

9# xwj
模拟的器件比较多,所以就要效率高一点的转换电压啊,所以应该先转换±12吧??
xwj 发表于 2012-3-8 11:11 | 显示全部楼层
唉~~~
LZ基本常识都不懂啊,怎么破?
jianjian008 发表于 2012-3-8 11:24 | 显示全部楼层
这个和电源的损耗率有关:lol