三相四线(无零线,有地线)系统,有可能三相电流都不同吗?

[复制链接]
 楼主| pengf 发表于 2013-8-11 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相四线(无零线,有地线)系统,有可能三相电流都不同吗?一直以为是应该一样的,可是今天遇到了一个让我不解的现象。。。
supernan 发表于 2013-8-11 16:45 | 显示全部楼层
你的三项系统是三角接法还是星形接法
houcs 发表于 2013-8-11 16:47 | 显示全部楼层
什么现象?
liuzaiy 发表于 2013-8-11 16:47 | 显示全部楼层
三相三,三相四都不一定一样,你找本书看看吧。
yinxiangh 发表于 2013-8-11 16:49 | 显示全部楼层
三相四三相电流不但不一样,就是电流间夹角也不一定一样,三相间电压夹角是120度不变。
三相三的A、C相电流和B、C相电流也不一定一样,但UAB、UBC、UCA间夹角一样。
 楼主| pengf 发表于 2013-8-11 16:49 | 显示全部楼层
一个系统供电三相200VAC,实测相电流是15A,15A,10A,没有零线,只有地线(黄绿线,接外壳)。这样是正常的吗?
dingy 发表于 2013-8-11 16:51 | 显示全部楼层
三相不平衡,很正常的现象
supernan 发表于 2013-8-11 16:52 | 显示全部楼层
负载不平衡的话,当然电流就会不一样。
pangb 发表于 2013-8-11 16:54 | 显示全部楼层
但是总的矢量和还是为零(自己去画三角形),否则就是漏电了
chenjunt 发表于 2013-8-11 16:54 | 显示全部楼层
短路2条线后,第三条线上有电流?
 楼主| pengf 发表于 2013-8-11 16:56 | 显示全部楼层
我再看看,多谢大家了
 楼主| pengf 发表于 2013-8-11 16:57 | 显示全部楼层
先结贴啦
tergy2012 发表于 2013-8-12 15:33 | 显示全部楼层
路过学习的
shen781219 发表于 2013-8-12 15:52 | 显示全部楼层

路过学习
zz_wan 发表于 2013-8-12 17:34 | 显示全部楼层
当然正常,负载不平衡
菜鸟集中营营长 发表于 2013-8-13 00:42 | 显示全部楼层
。。。难道真是负载不平衡?如果是这个的话还比较好理解。
jjeemm77 发表于 2013-8-13 09:16 | 显示全部楼层
声明:三相四线。是说、有一根一定是零线!…三相五线。是说另一根一定是地线!…其余的是“酒驾”!问警察吧!…
zhangyuzan 发表于 2013-8-13 14:50 | 显示全部楼层
负载不平衡就不相等了,电压也不是绝对相等的呀
mcudyd 发表于 2013-8-16 14:45 | 显示全部楼层
负载不平衡就不相同了
wdh123456 发表于 2013-8-18 12:16 | 显示全部楼层
正常