本帖最后由 PowerAnts 于 2013-9-16 10:26 编辑
我对比过功率计和万用表在小电流测量的偏差, 有一例, 功率计测出18mA, 而万用表只有8mA, 原因可能是:
1. 变压器的空载电流, 谐波很多
2. 万用表的交流档小量程误差大
==========================================
回到主题: 铜损与铁损是效率最大化设计法, 那是理论设计,计划经济下的框杠.
现在是市场经济, 成本压缩, 变压器厂家都搞铜价=铁价, 这样做出来的变压器最便宜.
如果按铜损=铁损, 做出来的变压器, 起码价格要加2倍
|