[匠人手记] 都过了好久才看到,好**啊

[复制链接]
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-10-14 21:06 | 显示全部楼层

楼上正解

  
高建明 发表于 2008-10-15 13:14 | 显示全部楼层

ddd

不错,我早就这么干了
wuji2005 发表于 2008-10-16 18:41 | 显示全部楼层

支持中。。。期待中

  
li727bo 发表于 2008-10-16 21:56 | 显示全部楼层

呵呵,又学了点东西

呵呵,又学了点东西
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-10-16 23:43 | 显示全部楼层

七、真值表、数轴和坐标系

七、真值表、数轴和坐标系<br /><br />1、简述<br /><br />前面介绍过的流程图、N-S图、PAD图,是用于描述程序的控制流程;数据流图是描述数据流向;状态迁移图(表)是描述状态及状态的迁移。虽然方法和角度不同,但被描述的对象都是动态的。<br /><br />除了这些动态的对象,软件算法中还有一些静态的逻辑关系,比如多重嵌套的条件选择,用上述图表不易清楚地描述。这时,我们可以用真值表或者数轴和坐标系来表示它们内在逻辑关系。<br />
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-10-16 23:45 | 显示全部楼层

2、真值表

2、真值表<br /><br />把变量的各种可能取值与相对应的函数值,用表格的形式一一列举出来,这种表格就叫做真值表。真值表有时又被称为判定表。<br /><br />下面举一个真值表应用例子(参见表&nbsp;1.2:真值表实例)。这是一个用可控硅来控制加热的系统。通过控制可控硅的导通角(PWM方式)来调节温度。在这个系统中,我们定时(假设是500毫秒)采样系统的实际温度,并把本次温度和上次温度以及设定温度作比较,通过计算或查表,求出PWM占空调节量。<br /><br />我们知道,在温度反馈控制中,快速和稳定是一对矛盾。片面要求快速,可能会导致过冲,甚至形成反复振荡。而如果力求稳定,则有可能降低调节速度。为了兼顾快速和稳定的两方面要求,我们采用了模糊控制。其中包含了以下两条规则:<br /><br />规则一:根据设定温度与本次实际温度的差值决定PWM占空比的调节量。如果本次温度低于设定温度,代表需要增加加热功率(升温),此时应该增加占空;如果本次温度高于设定温度,代表需要降低加热功率(降温),此时应该增加占空。当温差较小时,占空的调节量也要小,以达到稳定输出的目的;当温差较大时,占空的调节量也要增大,以达到快速调节的目的。<br /><br />规则二:根据实际温度的变化趋势(即本次温度与上次温度之差)来修正占空比调节量。如果本次温度低于上次温度,代表温度正在下降;反之,代表温度正在上升。这种趋势可以让我们预见未来的温度变化,因此可以把它作为一个考量因素,并折算成对占空调节量的修正量。<br /><br />当实际温度的变化趋势(正在升温、正在降温)与温度调节方向(需要升温、需要降温)一致时,PWM占空比的调节量和修正量将相互抵消;反之则相互叠加。最终我们会得到一个修正后的调节量。<br /><br />如何确定调节量呢?这需要一定的经验推导和试验验证。<br /><br />模糊控制在温控系统中的应用原理,不是本手记的范畴。匠人之所以要废这些口舌,只是为了帮助读者看懂这张真值表。<br /><br />真值表表的优点是能够简洁,无二义性地描述所有的处理规则。因此这也是我们软件规划时的一件利器。<br /><br />当然,真值表表示的是静态逻辑,是在某种条件取值组合情况下可能的结果,它不能表达控制的流程,也不能表达循环结构,因此真值表只能作为一种设计规划时的辅助方法。<br />
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-10-16 23:49 | 显示全部楼层

向着200楼和10000点击进军!

本贴最新战况:<br /><br />回复:180<br />点击:&nbsp;9305<br /><br /><br />看贴的回个帖,潜水的冒个泡!这是鼓励作者写下去的最好方式。切记!<br /><br />(未完、待续……)
cam11392 发表于 2008-10-17 00:00 | 显示全部楼层

.......

看就看了,也受益了,没啥回报的,既然匠人喜欢那个回贴数字,那就满足一下你吧
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-10-17 00:03 | 显示全部楼层

哈哈,谢谢楼上支持阿

  
hq_y 发表于 2008-10-17 00:08 | 显示全部楼层

呵呵,匠人的图画的很好看

  
zyok 发表于 2008-10-17 02:37 | 显示全部楼层

又来盖一楼...

改天21ic准高楼也有我的功劳。。。呵呵
cauhorse 发表于 2008-10-17 14:04 | 显示全部楼层

匠人的表做得真有艺术。。

顶一个,还带色调的。。。<br />前两天我也正好做了温控,不过那个表,好像是把温度偏差和偏差变化率作为<br />模糊控制的输入的(可能我书呆子了,呵呵)<br />当然最后只用了半张表,因为没有冷却功能。。。<br />
sampson21 发表于 2008-10-21 10:26 | 显示全部楼层

支持

  
king6301 发表于 2008-10-21 15:39 | 显示全部楼层

顶贴

美!<br />真美!!<br />太美了!!!<br />匠人真美:D<br />匠人的图美~<br />简直美不胜收!<br />美的掉渣渣^^<br />不会更美*<br />美死了&<br />臭美$<br />美…<br /><br />哈哈哈……
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-10-21 15:50 | 显示全部楼层

臭美$?

#¥%·…………¥%%##
maxking 发表于 2008-10-21 22:59 | 显示全部楼层

搬板凳听课!!

不过以前听前辈说过,要写好的程序,首先要把数据结构和算法弄懂。
king6301 发表于 2008-10-22 12:34 | 显示全部楼层

再来顶贴

本来有个困扰已久的问题想请教匠人来着<br />不过最近**一现解决了<br />下次再遇难题,再当请教~
腾腾 发表于 2008-10-22 17:02 | 显示全部楼层

RE 实时更新了。谢谢匠人

  
腾腾 发表于 2008-10-22 17:03 | 显示全部楼层

弱弱的问:

匠人姐姐的图是用什么软件画的啊?<br />viso吗?
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-10-22 17:15 | 显示全部楼层

回腾腾

基本都是用viso画的,(表格类不是)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部